编辑: 哎呦为公主坟 2016-07-31

2 923 .

0 (

35 .

0 1 i c c T t d d T ? ? ? ? dc:导体直径 mm ti:绝缘厚度,包括碳黑和金属化纸带再加上绕包在三个线芯的非金属带厚度的一半 mm CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com 2. 衬垫热阻(或金属套和铠装之间热阻): (1)具有共同金属套的单芯,二芯和三芯电缆金属套和铠装之热阻(无金属套时即指衬垫层热阻). )

2 1 ln(

2 2

2 S T D t T ? ? ? ? t2 ― 内衬厚度 Ds―金属套外径(即衬垫前外径) (2)SA 和SL 型电缆:铠装下衬层和填充的热阻: G T T ? ?

2 2 ? G―几何因数,查相关手册 P300 页3. 外护层热阻: )

2 1 ln(

2 3

3 a T D t T ? ? ? ? ? t3 ― 外护层厚度 a D? ―外护套前外径 4.电缆外部热阻: a.自由空气中不受日光直接照射电缆:

4 /

1 4 ) .( . .

1 s e h D T ? ? ? ? h―散热系数 s ? ? :超过环境温度以上的电缆表面温升,K De:电缆外径 mm 下同

4 /

1 ) ( s ? ? :由计算机迭代计算,应用时可采用图解计算,参考: 《电线电缆载流量》P82 页. E D Z h g e ? ? 相关参数查 CableExpert V6.0 软件中 电缆热阻计算 窗口的图示. b.自由空气中受日光直接照射电缆: T4 的计算同上,但4/1)(s??的计算方法不同:由计算机迭代计算,应用时可采用图解计算,参考: 《电线 电缆载流量》P83 页. c.单根孤立埋地电缆: e T D L u u u T

2 )

1 ln(

2 2

4 ? ? ? ? ? ? L―电缆轴线至地表面的距离,mm,一般取

700 或1000mm De―电缆外径 mm d.埋地电缆群: ①平面间距排列等损耗二根电缆 CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com ]} )

2 (

1 ln[

2 1 )

1 {ln(

2 2

1 2

4 s L u u T T ? ? ? ? ? ? ? e D L u

2 ? L―电缆轴线至地表面的距离,mm,一般取

700 或1000mm De―电缆外径 mm s1:相邻电缆之间的轴心距 mm ②.平面等间距排列大致等损耗三根电缆 ]} )

2 (

1 ln[ )

1 {ln(

2 2

1 2

4 s L u u T T ? ? ? ? ? ? ? e D L u

2 ? 上式计算的为中间电缆的热阻. L―电缆轴线至地表面的距离,mm,一般取

700 或1000mm De―电缆外径 mm s1:相邻电缆之间的轴心距 mm ③........