编辑: 哎呦为公主坟 | 2016-07-31 |
三芯非铠装分相铅包(SL 型)电缆;
两根单芯和三根单芯电缆(三角形 排列)金属套两端互联接地;
正常换位金属套两端互联平面排列的三根单芯电缆 (1).护套二端接地(涡流损失系数不计)
2 2
2 1 s s s s x r x r r ? ? ? ? ? (2).护套单点或交叉换位互联接地(环流损失系数不计) N t D t D t D t D t D D n n S
2 2
4 4
2 3
3 2
2 2
2 1
1 ) .......( ) ( ) ( ) ( ) ( ? ? ? ? ? ? ? ? ? CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com S s s s s D S r S D A S D r r A
5 2 ) /
10 . ( ] )
2 / (
1 [ )
2 ( .
2 9
2 2
2 1
1 ? ? ? ? ? ? A1=3 A2=0.417 电缆类型 2: 单芯三相电路等距平面布设 (1).护套二端接地(涡流损失系数不计) 电缆换位: ) / (
10 2 ln
2 9 cm D S x s e s ? ? ? ? ? ? Se=1.26S (cm)
2 2
2 1 s s s s x r x r r ? ? ? ? ? ? ? 电缆不换位: a x r M s s ? ?
3 a x r N s s ? ? ) / (
10 2 ln
2 9 cm a ? ? ? ? ? f ? ?
2 ? A 相: )
1 )(
1 (
4 4 ) (
3 2
3 .
2 2
2 2
1 ? ? ? ? ? ? ? ? N M N M N M r rs ? CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com B 相:
1 1 .
2 1 ? ? ? N r rs ? C 相: )
1 )(
1 (
4 4 ) (
3 2
3 .
2 2
2 2
1 ? ? ? ? ? ? ? ? N M N M N M r rs ? (2).护套单点或交叉换位互联接地(环流损失系数不计) S s s s s D S r S D A S D r r A
5 2 ) /
10 . ( ] )
2 / (
1 [ )
2 ( .
2 9
2 2
2 1
1 ? ? ? ? ? ? 两侧电缆:A1=1.5 A2=0.27 中间电缆:A1=6 A2=0.083 电缆类型 3: 钢管型三芯缆(分相屏蔽或分相金属护套,不分连接方式)
2 2
2 1
7 .
1 s s s x r x r r s ? ? ? ? ? 分裂导线: )
1 )(
1 (
4 ) (
4 2
2 2
2 2 ? ? ? ? ? N M N M N M F F ? ? ? ? ? ?
1 1 ? ? rs:每cm 电缆的金属套电阻(OHM/cm) r:每cm 电缆的导体电阻(OHM/CM) Ds:金属套平均直径 S:导体轴间距离 f:电源频率 Hz CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com 2.二芯统包金属套非铠装电缆 圆形或椭圆形导体: ] ) (
1 [ ) ( .
10 16
2 2
14 2
1 d c d c R R S ? ? ? ? ? ? ? ? 扇形导体: ] )
48 .
1 (
2 .
12 [ )
48 .
1 ( .
10 8 .
10 2
1 2
1 16
2 1 d t r d t r R R S ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? f ? ?
2 ? 椭圆形导体 m M d d d * ? dM:椭圆的长轴直径 mm dm:椭圆的短轴直径 mm c:一根导体轴心和电缆轴心之间的距离 mm 二芯圆形电缆:c=0.5*绝缘外径 三芯圆形电缆:c=1.155*绝缘半径(1.155 即r332(r 绝缘半径) d:金属套平均直径 mm r1:两个扇形导体的外接圆半径 mm f:频率 Hz t:导体之间的绝缘厚度 3.三芯统包金属套非铠装电缆 圆形或椭圆形导体,当RS≤100μohm/m 时: ] )
10 (
4 1
1 )
2 ( )
10 (
1 1 )
2 [(
3 2
7 4
2 7
2 1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? S S S R d c R d c R R 圆形或椭圆形导体,当RS>
100μohm/m 时:
14 2
2 1
10 )
2 ( .
2 .
3 ? ? ? ? ? d c R R S ? ? 扇形导体 Rs 为任意值: ] ) /
10 (
1 1 )
2 [(
94 .
0 2
7 2
1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? S S R d t r R R r1:三根扇形导体的外接圆半径 mm f:频率 Hz d:金属套平均直径 mm t:导体之间的绝缘厚度 CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com 4.二芯和三芯钢带铠装电缆: 钢带铠装使金属套涡流增加,所以应按二三芯统包金属套非铠装电缆(见上)计算的
1 ? ? ? 值乘以下述因数:
2 2 ]
1 1 ) (
1 [ ?? A A d d d ? ?
四、铠装损耗计算 非磁性材料铠装: 以护套和铠装的并联电阻代替金属套和屏蔽损耗计算(如上节)中的 rs,护套直径 Ds1 和铠装直径 Ds2 的均方根值代替金属护套的平均直径(即22221sssDDD??)铠装金属丝总截面积: