4 2 d n A ? ? A:铠装金属丝总截面积,mm^2 n:金属丝总根数 d:金属丝直径,mm 铠装金属带总截面积: A=π(Ds+nt)nt/(1±k) (重叠:1-k,间隙 1+k) A:金属带总截面,mm^2 Ds:铠装前外径,mm n:金属带层数 t:金属带厚度,mm k:重叠或间隙率(即重叠或间隙宽度与带宽的比值),% 铠装层电阻(工作温度时): A K R S S S S / )] (
1 [
10 0
3 ? ? ? ? ? ? ? Rs:铠装层工作温度时电阻,Ohm/km ρs:20oC 时铠装层材料电阻率, Ohm.mm^2/m αs:铠装层电阻温度系数,1/oC K:铠装层工作温度系数(0.8-0.9) θs:电缆导体最高工作温度,oC θo:标准工作温度,一般为 20oC A:铠装层总截面积,mm^2 铠装层平均直径(即节圆直径): DA=Ds+nt DA:铠装层平均直径,mm Ds:铠装前外径,mm n:铠装层数 t:铠装单层厚度,mm 铠装层等效厚度: A d A ? ? ? δ:铠装层等效厚度,mm A:铠装层横截面积,mm^2 dA:铠装平均直径,mm CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com 导磁性材料铠装: 1.两芯电缆钢丝铠装:
2 2
1 5
14 2
2 ]
7 .
95 48 .
1 [
10 82 .
3 10
62 .
0 A d t r R A RR A A ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? r1:外切于各导体的外接圆半径 mm 其余见后所示. 2.三芯圆导体钢丝铠装:
1 )
10 77 .
2 (
1 )
2 (
23 .
1 2
6 2
2 ? ? ? ? A A A R d c R R 3.三芯扇形导体钢丝铠装:
1 )
10 77 .
2 (
1 )
2 (
358 .
0 2
6 2
1 2 ? ? ? ? ? A A A R d r R R f ? ?
2 ? r1:三根成型导体的外接圆半径 mm f ? ?
2 ? RA:最高工作温度下铠装的交流电阻 OHM/m R:最高工作温度下导体的交流电阻 OHM/m dA:铠装平均直径 A:铠装的横截面积 mm^2 t:导体之间的绝缘厚度 mm c:导体轴心与电缆中心之间的距离 mm 二芯圆形电缆:c=0.5*绝缘外径 三芯圆形电缆:c=1.155*绝缘半径(1.155 即r332(r 绝缘半径) 4.三芯钢带铠装或加强层电缆: a. 磁滞损耗:
50 10
7 2
2 2 f Rd K S A ? ? ? ? ? ? ? S:各导体轴心之间距离 mm f:电源工作频率 Hz 对于扇形导体,S=dx+t dx:截面和紧压程度均等同于圆导体的直径 t:导体之间的绝缘厚度,即相绝缘 厚度的两倍. δ:铠装等效厚度 A d A ? ? ? A:铠装横截面积 mm^2 dA:铠装平均直径 mm K 系数: ?? A d K ? ?
1 1 μ:相对磁导率,通常取
300 CableExpert PDM 电线电缆软件专家 http://www.cable168.com b. 涡流损耗:
2 8
2 2
2 )
50 ( .
10 25 .
2 f d R K S A ? ? ? ? ? ? ? ? K: 系数 同上 S:各导体轴心之间距离 mm 对于扇形导体,S=dx+t dx:截面和紧压程度均等同于圆导体的直径 t:导体之间的绝缘厚度,即相绝缘 δ:铠装等效厚度 A d A ? ? ? dA:铠装平均直径 mm R:最高工作温度时导体交流电阻 ohm/m c. 总铠装损耗为磁滞损耗和涡流损耗之和:
2 2
2 ? ? ? ? ? ? ? ?
五、热阻计算 1. 绝缘热阻计算 a.单芯电缆/单根低压电线: )
2 1 ln(
2 1
1 c T d t T ? ? ? ? b.
二、三芯带绝缘电缆: G T T ? ?
2 1 ? G―几何因数,查电缆手册 P300 页c.金属带屏蔽型三芯电缆: G K T T ? ?
2 1 ? G―几何因数,查电缆手册 P300 页PT:材料热阻 K.m/W 下同 t1:导体和金属套之间的绝缘厚度 mm 无金属套时即为绝缘厚度 dc:导体直径 mm K:屏蔽因数 d.圆导体、金属化纸屏蔽和线芯之间有圆形油道的三芯电缆(即CabeExpert 中的 A 类充油电缆) )
2 2 (
358 .
0 1 i c i T t d t T ? ? ? dc:导体直径 mm ti:绝缘厚度,包括碳黑和金属化纸带再加上绕包在三个线芯的非金属带厚度的一半 mm e.圆形导体、金属带线芯屏蔽和线芯之间有圆形油道的三芯电缆(即CabeExpert 中的 B 类充油电缆) )