8 加油站内的爆炸危险区域, 不应超出站区 围墙和可利用地界线 爆炸危险区域没有超过围墙和可利 用地界线 符合
9 加油站工艺设备与站外建 (构) 筑物之间, 宜设置高度不低于 2.2m 的不燃烧实体围 墙.当工艺设备与站外建(构)筑物之间 大于安全距离的 1.5 倍, 且大于 25m 时可 设置非实体围墙, 面向车辆出口和入口道 路的一侧可设置非实体围墙或不设围墙 加油站除面向车辆入口和出口道路 的一侧没有设围墙外, 其余三面都设 有不燃烧实体围墙,且高度不低于 2.2m 符合
10 加油站内设施之间的防火距离, 不应小于 《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012(2014 年局部修订版) 中
第五章 总平面布置 中相关要求 加油站按 《汽车加油加气站设计与施 工规范》 (GB50156-2012(2014 年局 部修订版) 中的相关规定进行设计和 施工,站内汽油罐、通气管管口、油 品卸车点、加油机、站房、站区围墙 等设置之间的距离满足相关规定 符合 根据分析,拟建项目各项要求均能符合《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012(2014 年局部修订版)中第
5 章: 总平面布置 的要求,功能 设置合理,分区明确.评价认为,拟建项目总平面布置合理. 1.4 原加油站概况 原加油站占地面积 397m
2 ,总建筑面积 220.5m
2 ,站房(2F) 、加油棚(加油棚 -
6 - 内安装有
2 台1枪电脑加油机) 、地埋卧式储油罐区、隔油池、旱厕、进出场道路 等配套辅助设施.原加油站属于三级加油站. 1.5 工程内容 1.5.1 建设内容 拟建项目占地面积 397m
2 ,改建后总建筑面积 212.56m
2 ,拆除加油站罐区,建 设加油棚(加油棚内安装
2 台1枪电脑加油机) 、站房(2F) 、地埋式卧式储油罐 区、隔油池、旱厕、进出场道路等配套辅助设施.其中加油棚建筑面积 62.5m
2 , 地埋式 FF 复合双层油罐
2 个(单罐容积为 18m
3 ) . 1.5.2 建设等级 根据《汽车加油加气站设计与施工规范》 (GB50156-2012)对加油站的规模划 分,详见表 1.5-1. 表1.5-1 加油站的等级划分 级别 油罐容积(m3 ) 总容积 单罐容积 一级 150200mg/kg -43℃ √ 一般毒性 √ 柴油 LD50>
200mg/kg >
52℃ √ 一般毒性 可燃 根据对各物质危险性的初步筛选,柴油的闪点比汽油更高,挥发性更低, 火灾危险性等级较低. 汽油安全技术特征及危险、有害因素识别表,见表 8.6-3. ②重大危险源辨识 根据《危险化学品重大危险源识别》 (GB18218-2009)中给出的危险物质 临界量进行风险识别,拟建项目不构成重大危险源. 表8.6-3 汽油安全技术特征及危险、有害因素识别表 标识 中文名 汽油英文名 Gasoline;
petrol 分子式 C5H12~ C12H26 危货及 UN 编号 31001;
1203 理化 性质 沸点40~200℃ 凝固点 ........