编辑: 山南水北 | 2017-12-25 |
8385 ZH
1 3760 型 气动阀门定位器 电气阀门定位器 图1・3760 型定位器 安装与操作说明 EB
8385 ZH
2008 年6月版 EB
8385 ZH
2 目录 页码
1 设计和工作原理62装配到气动执行器…8 2.
1 调整操作方向…8 2.2 根据 IEC 60534-6 标准进行装配…10
3 连接…13 3.1 气动连接…13 3.1.1 信号压力指示…13 3.1.2 供气压力…13 3.1.3 防护级别 IP65…13 3.2 电气连接…14 3.2.1 开关放大器…14
4 操作…15 4.1 起始值和给定值…15 4.2 对 气动执行器杆伸出 的调整…16 4.3 对 气动执行器杆缩回 的调整…17
5 调整阀位开关…18 5.1 阀位开关的改装…18
6 定位器形式转换…20 6.1 气动式 p/p 转型成电气式 i/p…21 6.2 电气式 i/p 转型成气动式 p/p…22
7 尺寸 mm
23 测试证书 目录 EB
8385 ZH
3 通用安全指导 ? 该定位器仅能由熟悉此产品经过专门培训并富有经验的人员来装配,启 动及操作. 根据本安装操作说明的解释,经过专门培训的人员指的是基于其所受的 专业训练、知识和经验以及他对相关标准的了解能够判断分配给他的工 作并意识到可能危险的人员. ? 防爆型定位器只能由受过专业培训或指导或授权在危险区域从事防爆设 备工作的人员来操作. ? 任何由于过程介质、操作压力、信号压力或控制阀可动部件引起的危害 均应通过采取适当的措施加以预防. 如果由于供气压力造成执行器产生不许可的动作或力,必须通过合适的 供气压力减压站加以限制. ? 要保证正确的运输和储存. ? 注意! 带有 CE 标记的设备符合 94/9/EC(ATEX)和89/336/EEC(EMC)指令要 求. 按要求,可提供符合性声明,查看及下载网址为 www.samson.de 安全指导 EB
8385 ZH
4 定位器 型号 3760- X X X X X X 防爆保护 不带 根据 ATEX 指令的 Ex II 2G EEx iA IIC T6 CSA/FM 根据 ATEX 指令的 Ex II
3 G EEx nA II T6 附件 不带 感应接近开关 气动连接 G1/8 1/8NPT 电气连接 不带 M20 x 1.5 蓝色 M20 x 1.5 黑色 插塞接头符合 DIN
43650 输入控制信号 0.2 至1bar /
3 至15 psi
4 至20 mA 带i/p 模块
6109 0 至20 mA 带i/p 模块
6112 1 至5mA 带i/p 模块
6112 选型
0 1
3 8
0 1
2 3
0 1
1 2
0 1
2 3
0 1
2 2 EB
8385 ZH
5 行程范围
0 至5,
0 至7.7,
0 至15 (见11 页表 弹簧范围 ) 输入控制参数 分程
0 到50% 或者
50 到100% 于7.5 及15mm 行程 气信号 0.2 至1 巴(3 至15psi) 电信号
4 到20mA (带i/p 模块6112 可以0 到20mA)
1 到5 mA 在+20℃时的内部阻抗
4 到20mA: 对于安全区域
2 0
0 ,
0 0 ,
0 , , Ω 对于危险区域
2 5
0 ,
5 0 ,
0 , , Ω
0 到20mA:
2 00
0 0 0Ω
1 到5m
8 5
0 A
8 5
0 :
8 5
0 8
5 0
8 5
0 5
0 0Ω 气源 1.4 至6 巴(20 到90psi) 信号压力
0 到6 巴(0 到90psi) 特性 线性,基于终端的一致性偏差≤1.5% 操作方向 可逆 迟滞 ≤0.5% 灵敏度 ≤0.1% 静态耗气量 在信号压力为0.6 巴和气源压力为6 巴时≤100 In/h 输出气量 在p1.41.4.44Δ巴时为1600 In/h, 在p66Δ巴时为5000 In/h 带3277 型执行器时的传输时间 (行程15mm,信号压力0.2 至1 巴) 120cm2≤2 秒240cm2≤6 秒350cm2≤8 秒 允许环境温度 -20 到+70℃ 带金属电缆密封接头,最低到-30℃ 带金属电缆密封接头和6112 型i/p 转换器,最低到-40℃ 对于防爆型,在检验证书中单独规定. -40 到+70℃适用于3760-00x000 无感应阀位开关型气动定位器. 影响 温度零点: ≤0.03%/℃ 量程: ≤0.03%/℃ 振动: 在5 至120Hz 和2g 时≤0.5% 气源:≤0.6%/1 巴 旋转180°时的位置变化 >