编辑: 山南水北 | 2017-12-25 |
>
右连接 执行器杆缩回 EB
8385 ZH
10 如果指示的符号不符合要求的作用方式, 那么可按以下操作:将安装螺钉和气动放 大器移出,将气动放大器旋转 180°,重 新安装并用螺钉固定. 注意!如果装配完成的定位器需要改变操 作方式,气动放大器的位置和定位器的安 装位置要同时改变. 左连接或右连接是指:朝着切换板或信号 压力连接方向看上去,定位器应固定在执 行器支架的右侧或左侧.定位器的信号压 力输出(OUTPUT 36)必须同连接口位于 同一侧(图4) . 2.2 安装夹紧卡箍 定位器安装到支架后,应把夹紧卡箍固定 到执行器杆的对面(图5) . 1. 把夹紧卡箍插入到执行器杆对面的 支架中(对于 120cm
2 执行器,插入 前要倾斜 90°) . 2. 把夹紧卡箍套到执行器杆上, 用夹紧 螺钉固定. 确保夹紧螺钉位于执行器 杆的凹槽中,夹紧卡箍完全垂直. 3. 然后, 必须将测量弹簧挂到在夹紧卡 箍杆上和 SPAN(量程)调整螺栓之间.
5 和6mm 行程置于外部凹槽,10.5 和12mm 行程置于内部凹槽.调整 ZERO(零点)调整螺栓, 使得弹簧轻轻 地拉紧. 应该为不同行程和输入信号区域选择测量 弹簧,请参阅
11 页表.测量弹簧用不同 颜色标记. 在调整好定位器后,用盖板将执行器支架 盖住(见第
4 节) . 如在运行时进行调整,此时执 行器处于带压状态.执行器杆 的动作可能引起对手或手指的 严重伤害. 在操作夹紧卡箍和测量弹簧时 一定要用工具! 装配到气动执行器 EB
8385 ZH
11 测量弹簧 颜色标记 给定值 行程 订货号
1 黄色 0…100% 0…50% 50…100% 12/15 6/7.5 6/7.5 1400-6892
2 红色 0…100% 6/7.5 1400-6893
3 绿色 0…50% 12/15 1400-6894
4 蓝色 50…100% 12/15 1400-6895
5 白色 0…100%
5 1400-6896
6 棕色 0…100%
20 1400-6975
7 黑色 0…50% 50…100%
5 5 1400-6976 装配到气动执行器 夹紧螺钉 量程调节 测量弹簧 零点 调节螺钉 量程调节 图5・安装加紧卡箍 EB
8385 ZH
12 附件 订货号 安装套件 夹紧卡箍和盖板 120cm2 执行器
240 和350cm2 执行器 1400-6898 1400-6899 用于
240 和350cm2 执行器的 6*1mm 配管, 执行器 执行器推杆伸出 执行器推杆缩回 左连接 右连接 左连接 右连接 240cm2 镀锌 1400-6919 1400-6921 1400-6923 不锈钢 1400-6920 1400-6922 1400-6924 350cm2 镀锌 1400-6919 1400-6925 1400-6927 不锈钢 1400-6920 1400-6926 1400-6928 压力表安装套件用于输出控制信号,不带配管形式 1400-6900 压力表安装套件用于输出控制信号,带配管形式 附加三通管(CrNiMo) 附加管道接头(CrNiMo) 1400-6900 8582-0721 8582-3330 附件,用于 3277-5 型气动执行器 (120cm2 ) 切换板(旧)用于 3277-5XXXXXX.00(旧)气动执行器 1400-6819 切换板(新)用于 3277-5XXXXXX.01(新)气动执行器 1400-6822 连接板(旧) G1/8 用于 3277-5XXXXXX.00(旧) NPT 1/8 1400-6820 1400-6821 用于 3277-5XXXXXX.01(新)执行器的连接板(新) 1400-6823 提示!所有新的切换板和连接板只能用在具有代码
01 的气动执行器上. 旧与新板不能互相更换! 电缆密封接头 M20*1.5 黑色塑料 蓝色塑料 最低到-40℃的金属电缆密封接头 适配器 M20*1.5 至1/2″NPT 铝粉涂装 8808-1011 8808-1012 1890-4875 0310-2149 过滤单向阀 更换排气塞(图4)以及提高保护级别到 IP65 1790-7408 装配到气动执行器 EB
8385 ZH
13 3 连接 3.1 气动连接 气动连接方式采用1/8-18NPT 或ISO228/1-G1/8 螺纹孔. 气源入口 (SUPPLY 9)配备有一个过滤器来清洁进气.过滤器有 固定支撑,必要时能用螺丝刀工具拆卸清洁 或更换 (过滤器定货号 1400-6897) . 可以使 用金属、 铜管或塑料软管的常规外螺纹接头. 提示! 供应空气必须是干燥的和无油、无粉尘的. 必须遵守上游空气过滤减压阀的维护操作指 导. 在连接前,必须仔细清洗吹扫所有气路. 3.1.1 信号压力指示 为了精确地调整........