编辑: wtshxd | 2018-02-25 |
110 千伏变电站工程 建设单位 国网天津市电力公司滨海供电分公司 法人代表 郭向军 联系人 王家兴 通讯地址 天津市滨海新区塘沽营口道
394 号 联系电话
13920384223 传真/邮政编码
300450 建设地点 变电站选址:天津滨海新区海洋高新区云山西道和海平路交口西南侧 (站址中心坐标:经度 117.
590564°,纬度 39.072678°) . 输电线路选线:①由华山道 110kV 站至海洋 3# 110kV 站;
②由米兰 220kV 站至海洋 3# 110kV 站,全线位于海洋高新区境内. 立项审批部门 / 批准文号 / 建设性质 新建 行业类别 及代码 电力供应 D4420 占地面积 (平方米) 3255.84 绿化面积 (平方米) 436.05 总投资 (万元)
10665 其中:环保投资 (万元)
70 环保投资占 总投资比例 0.66% 评价经费 (万元) 9.5 预期投产日期
2020 年12 月 工程内容及规模:
1、项目背景 海洋 3# 110kV 变电站选址位于天津海洋高新区云山西道和海平路交口西南侧, 主 要为海洋高新区西南部区域供电.海洋高新区为主要发展高新技术区域,近期已有中 环电子和紫光云项目申请报装,用电需求约 90MVA.目前该区域周边的电源点有华 山道 110kV 变电站和兴塘 110kV 变电站,2 站剩余负荷裕度约为 65MVA.此外,中 环电子和紫光云项目约需要
14 回110kV 线路满足供电需求,届时华山道站和兴塘站 出线间隔将不能满足需求,且距离该区域均超过 5km.综上,为满足海洋高新区西南 部负荷增长需求,改善地区电网结构,国网天津市电力公司滨海供电分公司拟投资
10665 万元建设 海洋高新区 3#
110 千伏变电站工程 ,主要建设内容包括新建海洋 3# 110kV 变电站一座,新增主变容量为 2*50MVA(1#、2#变) ,电压等级 110/10kV;
新建
2 回110kV 线路,其中
1 回接至华山道 110kV 变电站,另1回利用原阳后线接 至米兰 220kV 变电站,线路总长约 14.34km,其中架空线路长约 3.28km,电缆路径长
2 约11.06km. 根据 《建设项目环境影响评价分类管理名录》 (原环境保护部令第
44 号公布,
2018 年生态环境部令第
1 号修正) ,本工程属于 五
十、核与辐射 中
181、 电工程 其他(100 千伏以下除外) ,按分类管理名录应编制环境影响评价报 告表.根据《环境影响评价技术导则・地下水环境》 (HJ610-2016) ,本工程地下 水环境影响评价项目类别为 IV 类,不开展地下水环境影响评价. 受建设单位国网天津市电力公司滨海供电分公司委托, 联合泰泽环境科技发 展有限公司承担本工程的环境影响评价工作.联合泰泽技术人员在现场踏勘、资 料调研的基础上编制完成《海洋高新区 3#
110 千伏变电站工程环境影响报告表》 , 经技术评估后呈报环境保护主管部门审批.
2、建设内容及规模 本工程建设内容主要包括:新建海洋 3# 110kV 变电站
1 座,按照无人值班智 能变电站设计, 最终规模主变容量为 3*50MVA, 本期规模主变容量为 2*50MVA (1#、2#变) ,电压等级 110/10kV.新建
2 回110kV 线路路径总长约 14.34km, 其中
1 回电源线引自华山道 110kV 变电站,另1回引自米兰 220kV 变电站. 本工程具体组成详见下表. 表1建设项目组成一览表 类别 工程名称 工程内容 主体工程 海洋 3# 110kV 变电站 变电站围墙内占地面积 3255.84m?, 总建筑面积 2000.4m?, 其 中配电装置楼建筑面积 1930m?,消防泵房建筑面积 70.4m?. 本期建设 2*50MVA(1#、2#变)主变及相应配电装置. 输电线路 (1)1 回至华山道 110kV 变电站,采用电缆敷设,路径总长 4.75km. (2)1 回利用原阳后线接至米兰 220kV 变电站,线路路径总 长约 9.59km,架空线路路径长约 3.28km,电缆路径长约 6.31km. 公用工程 给水 本站运行期生活和消防给水引自站外市政给水管网.运行期 生活用水量极小,一般不超过 0.10m?/d. 排水 本站排水采用雨污分流制.雨水排入市政雨水管网.站内生 活污水经化粪池沉淀后排入周边市政污水管网,废水排水量 极低,一般不超过 0.09m?/d. 采暖通风 本站采用自然通风、机械排风等方式. 消防 本站按规范要求设置火灾探测报警系统、水消防系统、移动 及固定式化学灭火器、灭火器材. 环保工程 电磁 采用设计合理的绝缘子和保护装置;