编辑: wtshxd | 2018-02-25 |
合理选择高压电气设备、
3 导线和金具;
合理布置高压设备;
站内保持良好接地. 噪声 采取隔声、减振、降噪等措施. 固体废物 设置事故油池等.
3、变电站工程 (1)建设规模 新建海洋高新区 3# 110kV 变电站用地面积为 3255.84m?,总建筑面积为 2000.4m?,采用全户内布置,建设地上二层、地下一层配电装置楼
1 座,以及消 防水池、事故油池等建构筑物. 最终规模:主变容量 3*50MVA,电压等级 110/10kV;
110kV 侧采用单母线 接线,3 进3出,10kV 侧采用单母线四分段接线,出线
36 回. 本期规模:主变容量 2*50MVA(#
1、#2 变) ,110kV 侧采用单母线接线,
2 进2出,10kV 侧采用单母线三分段接线,出线
24 回,同时建设相应无功补偿 装置和二次系统工程.本评价按本期规模进行评价. (2)土建工程 本站建成后采用全户内布置方式,除主变散热器外,其他配电装置均布置于 配电装置楼内.厂区还设有电缆沟、事故油池、消防水池及泵房等构筑物.站区 建构筑物情况详见下表. 表2主要建构筑物一览表 序号 名称 数量 占地面积 m? 建筑面积 m?
1 配电装置楼
1 座1023
1930 2 消防泵房
1 座19.2 70.4
3 事故油池
1 个24 /
4 消防水池
1 个104 /
5 化粪池
1 个//6电缆沟 / 152m 本站配电装置楼为地下1层,地上2层钢框架结构建筑,占地面积1023m?,建 筑面积1930m?.消防水池、事故油池基础均采用筏板基础,主变油池、消防 水池、电缆隧道、电缆沟等均为现浇钢筋混凝土结构. (3)总平面布置 本站设
1 座配电装置楼,东西向布置于站区中部,除主变散热器外其余配电 装置、主变压器均采用室内布置.厂区内还设有电缆沟、电缆隧道、事故油池、 消防水池等构筑物.主变压器在西侧布置,利于进出线.事故油池、消防水池及 泵房布置在变电楼北侧,东西向一字布置;
围墙与道路之间为绿化.
4 (4)主要技术经济指标 本工程新建变电站围墙内占地面积 3255.84m?,总建筑面积为 2000.4m?.主 要技术经济指标详见表 3. 表3主要技术经济指标表 序号 名称 单位 数量
1 变电站围墙内占地面积 m? 3255.84
2 建筑物总占地面积 m? 1042.2 其中 变电楼占地面积 m?
1023 消防泵房占地面积 m? 19.2
3 建筑物总建筑面积 m? 2000.4 其中 变电楼建筑面积 m?
1930 消防泵房建筑面积 m? 70.4
4 绿地面积 m? 436.05
5 建筑密度 % 32.01
6 容积率 / 0.73 (5)设备选型 ①主变压器 主变采用三相、双绕组、自冷、有载调压、油浸电力变电器,变比为 110± 8*1.25%/10.5kV,标准阻抗 Ud=17%,联结组别为 YN,d11. ②110kV 配电装置 110kV 配电装置采用 110kV GIS 成套配电装置,配SF6 断路器,电流及电压 互感器均采用常规电磁式. ③10kV 配电装置 10kV 配电装置采用 KYN-12 型金属铠装中置式空气绝缘开关柜,配真空断 路器,电流及电压互感器均为电磁式. ④10kV 电容器组 10kV 电容器组,采用户内框架式成套装置,单组容量为 4008kvar,单星形 接线,前串 5%干式铁芯电抗器. ⑤接地变压器 采用干式设备,容量为 500/100kVA,变比为 10.5±2*2.5%/0.4kV.
4、输电线路工程 (1)建设规模
5 本工程新建
2 回110kV 输电线路用于海洋 3# 110kV 变电站电源线,其中
1 回电源线引自华山道 110kV 变电站,另1回引自米兰 220kV 变电站.线路路径 总长约 14.34km,其中架空线路路径长约 3.28km,电缆路径长约 11.06km. (2)路径方案 ①华山道 110kV 站~海洋 3# 110kV 站(A 线) 本部分线路自华山道 110kV 变电站南侧新出