编辑: wtshxd 2018-02-25

6 米为一段,利用沙袋垫在波峰处支撑.沟槽上方铺设醒目电缆警示带. ②电缆排管 本工程排管采用内径 Φ175mmMPP 保护管, 通讯管采用 Φ100mmMPP 保护 管,管顶部覆土不小于 1.0m.排管上方铺设醒目电缆警示带.

7 (6)主要交叉跨越及走廊清理统计 ①主要交叉跨越统计 本工程 A 线利用现状排管敷设,不涉及交叉跨越情况. 本工程更换架空导、地线段主要经过厂区、荒地等,需考虑交叉跨越,交叉 跨越具体情况如下: 表6主要交叉跨越表(B 线) 序号 被跨越物名称 次数 措施

1 公路 沥青路

6 跨越 土路

2 跨越

2 第九大街

1 跨越

3 新北公路

1 跨越

4 水池

7 跨越

5 10kV 电力线

1 跨越

6 低压线

1 跨越

7 大棚

1 跨越

8 驾校练习场

1 跨越

9 房屋

5 跨越

10 围墙

8 跨越

11 普通铁路

1 跨越 ②走廊清理 新建电缆线路所经地区主要为道路及路侧绿化带, 局部在道路边荒地内及输 电通道内敷设,施工时考虑破绿、破路及迁移树木(现状道边树木将影响电缆展 放) .部分新建路径需穿越现状厂院,需对厂院围墙进行拆除、修复;

新建 N2# 铁塔位于驾校老场院内,施工进入时需破其围墙.施工时需具体情况如下: 表7走廊清理统计表(A 线) 序号 名称 数量 措施

1 绿化 120m2 破绿并恢复

2 槐树

116 棵 砍伐

3 凤凰木

25 棵 砍伐

4 栾树

96 棵 砍伐

5 海棠

72 棵 砍伐 表8走廊清理统计表(B 线) 序号 名称 数量 措施

1 铁塔

2 基 拆除

2 导线 9.84km 拆除

3 地线 3.28km 拆除

4 槐树

260 棵 砍伐

8 5 白蜡

36 棵 砍伐

6 柳树

264 棵 砍伐

7 梨树

192 棵 砍伐

8 海棠

120 棵 砍伐

9 凤凰木

200 棵 砍伐

10 沥青路 30m 破路

11 草坪 72m2 破草坪并恢复

12 花坪 48m2 破花坪并恢复

13 围墙 12m2 破围墙

14 场院

2 处 穿越

15 塔基占鱼塘

1 处 赔偿

16 地面硬化 64m2 /

5、工程占地及土方工程量 (1)永久占地 本工程永久占地为变电站及塔基用地,占地面积为 3555.84m2 .其中,变电 站站区永久占地面积为 3255.84m2 ,现状为鱼塘. 本工程全线共需新建

2 基铁塔,占地面积约 300m2 .其中 N1 铁塔位于现状 水泥地内,N2 铁塔位于现状池塘内. (2)临时占地 本工程施工期临时占地主要包括塔基施工、导线换线、电缆敷设等.塔基施 工及导线换线临时占地面积约 3940m2 ,主要布置于塔基周边空地内.电缆敷设 临时占地面积约 2650m2 ,布置于电缆敷设沿线........