编辑: 丑伊 | 2018-06-24 |
1 扬州福之源餐饮管理有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 福之源商业中心项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见 附后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作 日内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一七年一月六日 (审查机构公章) (附15页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 福之源商业中心 建设单位 扬州福之源餐饮管理有限公司 项目地址 仪征市 建筑总高度 32.20 M 建筑面积 22308.52 M2 建筑层数 福之源商业中心地上8层地下1层 场地类别 Ⅱ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 桩基 结构体系 框架 送审日期 2016-12-22 勘察单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 设计单位 江苏时代建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (建筑节能)专项审查 建筑专业:
(一)违反 强条 之处:无
(二)违反 强标 之处: 1.?幕墙应交待可见光反射比,应符合《江苏省绿色建筑设计标准》DGJ32/J?173- 2014第6.5.4条.
(三)设计深度和其他问题: 1.?设计绿色一星标准,应有满足此标准的对照表. 2.?设计窗小面可使用保温砂浆,应有各部位节能保温构造的大样图,应能指导施 工. 3.?绿色专篇的样式不完全正确,其中场地内无超标排放的污染物交代不全面. 4.?设计使用断热铝合金型材,应交代断热片的具体要求. 5.?设计底面接触室外空气的架空板或外挑楼板,节能计算书、节能专篇交代为35厚 聚氨酯,室内构造做法表中35厚复合发泡水泥保温板,应核实. 6.?地上采暖空调房间的地下室顶板,节能专篇中35厚聚氨酯,室内构造做法表中地 面4保温构造为40厚挤塑聚苯板,应核实(节能计算书无此内容的计算).上部为室内 的地下室顶板热阻应满足省标1.2的要求. 7.?外挑板节能计算中保温材料未修正. 8.?做法表有关保温做法应与节能设计一致. 9.?外墙砌块与热桥比例应符合框架结构实际情况,外墙保温水泥板应交待黏贴辅以 机械锚固的要求.水泥板吸水较高,宜慎用. 10.?外挑雨棚等构件处保温层应闭合或延伸出外墙面1m,避免贯通冷桥.应交代变形 缝处保温措施. 设计人 关义顺 专业负责人 关义顺 审核人 李亚江 注册师 关义顺 执业印章号 3201081-005 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-12-23