4 (给排水节能)专项审查
(一)无违反 强条 之处. ?
(二)无违反 强标 之处. ?
(三)其它: ? ? ? ?
1、屋顶太阳能集热器集热循环管未同程布置.参DGJ32/J?08-2008,4.4.5第3 条. ? ? ? ?
2、立式容积式燃气热水器热媒需设计量装置.参DGJ32/J?96-2010,8.3.5. 设计人 裴露 专业负责人 孙孝玲 审核人 孙孝玲 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 徐静 节能专项审查号 10161-W1004 日期审查人 王海林 节能专项审查号 10161-W1006 2017-01-05
5 (电气节能)专项审查
(一)违反 强条 之处: 无
(二)违反 强标 之处: 无
(三)设计深度及其它:
1、电气绿建设计专篇第五条第2款说明有误.
2、客房走道照明不宜采用就地感应开关控制.
3、能耗监测系统应包含变电所各出线回路内容,与变电所出线回路对应的各配电箱可 不重复设置表计.
4、1)绿色专篇节能指标表格中二次装修的设计照度值需标注范围. ? ? 2)电梯厅灯具未采取自动控制节能控制措施. 设计人 贺龙斌 专业负责人 陈云虎 审核人 陈云虎 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
0 审查人 袁茂春 节能专项审查号 10161-E1010 日期审查人 丁渝靖 节能专项审查号 10161-E1005 2017-01-05
6 (暖通节能)专项审查
一、违反 强条 之处: 无
二、违反 强标 之处:
1、绿色设计专篇中建筑的公共建筑应设置能耗监测系统应说明,应符合DGJ32/J?173 -2014第8.5.8条和第8.5.9条.
2、商场,宴会厅等人员密集公共部位应进行CO2监控,应符合DGJ32/J?173-2014第8.5.3条.
3、暖-09中7/M~N轴清洁间缺机械排风设施,不符合DGJ32/J?173-2014第6.8.2条.
三、设计深度和其它问题:
1、公共部位空调器应说明进行分区,分室控制.
2、空调面积统计错误,应不同于建筑面积.面积指标也有错误,应校核.
3、空调室外机组应有冬季参数修正.
4、设计说明四.3多联机COP值、IPLV值与GB50189-2015不符合.
5、绿色设计专篇中水管保温DN500应为DN450. 设计人 房大兵 专业负责人 孔静 审核人 孔静 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
3 审查人 夏晓潮 节能专项审查号 10161-H1001 日期审查人 节能专项审查号 2016-12-27
7 (建筑)专业审查意见
(一)、违反 强条 之处: 1.旅馆建筑卫生间设在餐厅上方违反《旅馆建筑设计规范》JGJ?62-2014第4.1.9条 (其他卫生间也不应设计有严格卫生要求的场所上方). 2.地下汽车库防火分区面积违反《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB?50067 -2014第5.1.1条. 3.3#楼梯地下室工具间,补风机房直接开门通向封闭楼梯间,9#楼梯同样,违反《建 筑设计防火规范》GB?50016-2014第6.4.2条(10#楼梯? 按封闭楼梯设计水管井不应开 向封闭楼梯间).
(二)、违反 强标 之处: 1.?建筑设计施工说明中交代外窗的抗风压等级3级,不符合DGJ32/J157-2013第3.2.10条规定. 2.?建筑设计施工说明中第11.19条交代,无障碍卫生间楼面比走廊楼面低20mm.不符 合GB50763-2012第3.5.3条规定. 3.?设计总平面图机动车库坡道与区内道路垂直,应有7.5米的距离.应符合GB56352- 2005第5.2.4条规定. 4.?备品库、餐具库等仓储空间未按GB?50016-2014第6.2.3条设乙级防火门分隔.五 层咖啡餐饮的操作间属于属于厨房的也应防火分隔. 5.?汽车坡道出地面外端应设防水反坡,应符合《车库建筑设计规范》JGJ?100-2015 第4.4.1条. 6.?风道出屋面高度不符合《民用建筑设计通则》GB?50352-2005第6.14.4条规定,上 人屋面的风道洞口设置还应符合上人屋面安全防护要求. 7.?14.95标高露天通道区域临空侧考虑建筑面层安全高度不足,应符合GB?50352- 2005第6.6.3-2条.建施30中9节点低窗台可站人,防护高度应自窗台面计算.应符合 GB?50352-2005第6.10.3条注2. 8.?有框门均应采用安全玻璃,6厚钢化玻璃最大使用面积不应超过3.0m2,玻璃的选用 应符合《建筑玻璃应用技术规程》JGJ?113-2015第7.1.1,7.2.1条. 设计人 关义顺 专业负责人 关义顺 审核人 李亚江 注册师 关义顺 执业印章号 3201081-005 违反强制性条文数