编辑: xwl西瓜xym | 2018-07-20 |
9 Concrete.21 9.1 Material Property Requirement.21 9.2 Tremie Concreting.21 9.3 Quality Control Measures.21
10 Grouting Behind Wall-bottom and Construction Joint.24 10.1 Grouting Pipe Embeddeing.24 10.2 Grouting Construction.24
11 Quality Detection.26 11.1 Trenching Detection.26 11.2 Diaphragm Wall Integrality.26 11.3 Diaphragm Wall Intension.26
12 Safety Measure.28 12.1 Plant Operation.28 12.2 Reinforcement Cage Manufacture and Fixing.28 12.3 Reinforcement Cage Hoisting and Positioning.28
13 Environment Protection Measure.30 Explanation of Wording in This Code.31 List of Quoted Standards.32 Explanation of Provisions
33 1
1 总则1.0.1 为规范北京市行政区域内地下连续墙施工,做到技术先进,经济合理,安全可靠,保护 环境,确保工程质量,制定本规程. 1.0.2 本规范适用于北京市行政区域内地下连续墙施工与质量验收. 1.0.3 地下连续墙施工除应符合本规程规定外,尚应符合国家、行业和北京市现行标准有关规 定.
2 2 术语2.0.1 地下连续墙 Diaphragm Wall 采用专用的成槽机械,沿深基坑或地下构筑物周边开挖具有一定宽度和深度的沟槽,并灌 注钢筋混凝土或插入钢筋混凝土预制构件(或钢型材) ,在地下形成具有防渗、挡土和承重功 能的连续的地下墙体.地下连续墙可作为深基坑围护结构、止水帷幕结构、墙体结构或基础使 用. 2.0.2 临时性地下连续墙 Temporary Diaphragm Wall 在深基坑工程中,作为围护结构,在施工期间起挡土、止水作用的墙体. 2.0.3 永久性地下连续墙 Permanent Diaphragm Wall 作为主体结构、防渗体系或基础永久使用的墙体.地下连续墙不仅作为基坑围护结构,而 且还作为地下主体结构的墙体,称为 两墙合一 . 2.0.4 导墙 Guide Wall 沿地下连续墙设计轴线两侧,浇筑与地下连续墙轴线平行、带有模槽的钢筋混凝土墙体. 导墙在成槽前修筑,主要为成槽起到定位、导向作用,同时兼有挡土、支撑部分地面荷载和存 蓄一定泥浆等作用. 2.0.5 单元槽段 Wall Panel 地下连续墙施工前,沿墙体长度方向、连续地将其划分为若干长度的施工段,这种施工段 是地下连续墙施工的基本单元.在单元槽段内一次浇筑混凝土所形成的墙体,称为 幅 . 2.0.6 成槽试验 Trenching Experimental 在地下连续墙正式施工前,为核对地层资料及检验所选设备、施工工艺、泥浆参数及技术 要求可行性、适宜性而进行的试验性成槽施工. 2.0.7 沉渣 Sediment 地下连续墙成槽后,沉积于槽孔底部的沉淀物. 2.0.8 成槽超声波检测 Trenching Uitrasonic Method 采用超声波监测仪连续测量成槽不同深度、各方向的槽孔形状,并由记录仪同步绘制出槽 壁的态势图. 2.0.9 清槽 Panel Trench Cleaning 地下连续墙成槽后,清除槽底沉渣的工作称为清槽. 2.0.10 单元接头 Panel Joint
3 施工地下连续墙时,在墙体的纵向连接两个相邻单元槽段的部分称为单元接头.根据受力 特征,接头可分为柔性接头和刚性接头. 2.0.11 圆形接头 Circular Joint 相邻槽段间形状为半圆的接头. 2.0.12 十字钢板接头 Cross Steel Plate Joint 相邻槽段采用十字钢板进行连接的接头. 2.0.13 工字型刚接头 I-steel Joint 相邻槽段采用工字钢进行连接的接头. 2.0.14 预制混凝土接头 Precast Concrete Joint 相邻槽段采用预制混凝土构件进行连接的接头. 2.0.15 铣接头 Cutter Joint 利用铣槽机切削先行槽段接头处混凝土而形成的接头. 2.0.16 接头管(箱)Joint Pipe(Box) 为使单元槽段形成地下连续墙设计需要的接头形式,在混凝土浇筑前,在接头位置安装 的临时钢管(箱) . 2.0.17 刷槽 Brush Wall 地下连续墙成槽后,采用刷壁器等专用工具,对已浇注地下墙端头的土渣、泥皮等附着物 进行清除的作业. 2.0.18 墙底注浆 Grouting Behind Wall-bottom 为提高地下连续墙底部抗渗、 承载能力, 在地下连续墙施工完成后, 采用在墙体底部埋管、 压注浆液进行加强的方法. 2.0.19 泥浆 Slurry 在成槽施工时起固壁、悬浮及携渣等作用,膨润土、处理剂或粘土颗粒分散在水中所形成 的悬浮液,