编辑: xwl西瓜xym 2018-07-20

4 3 基本规定 3.0.1 施工单位应具备健全的施工安全、环境保护、质量和进度管理体系.施工项目质量控制 应有相应的施工技术标准、质量管理体系、质量控制和检验制度. 3.0.2 施工前,施工单位应熟悉和审查施工设计图纸,掌握设计意图与要求.组织相关人员参 与图纸会审,对施工图有疑问或发现差错时,应及时提出意见和建议,针对单元接头、钢筋笼 制作等细部结构进行深化设计.需变更设计时,应按照相应程序报审,经相关单位签证认定后 实施. 3.0.3 施工前应进行下列资料的调查、收集:

1 施工现场的地形、地质、气象和水文资料;

2 施工影响范围内地下管线、地面和地下建构(筑)物等相关资料,并进行现场考察、核实;

3 工程用地、建筑红线、交通运输等;

4 排水、通信、供电、动力等条件;

5 工程材料、施工机械、主要设备和特种物资准备情况;

6 测量基线和水准点资料;

7 临近工程的设计和施工情况. 3.0.4 施工单位在开工前应编制施工组织设计,分部分项工程应编制施工方案.施工组织设计、 施工方案应按规定程序审批后执行,变更时应办理变更审批. 3.0.5 地下连续墙施工前应进行试成槽,确定适宜的施工机械、泥浆配比和施工工艺等.成槽 设备应根据地下连续墙的厚度、深度、成槽幅宽和地质条件等因素选择. 3.0.6 钢筋混凝土、预制构件等应符合设计要求和现行国家标准《混凝土结构工程施工质量验 收规范》GB50204 的有关规定;

当结构具有抗渗要求时,还应符合现行国家标准《地下工程 防水技术规范》GB50108 的有关规定. 3.0.7 地下连续墙作为永久结构的全部或部分使用时,结构混凝土的耐久性应符合现行国家标 准《混凝土结构设计规范》 (GB50010)和《混凝土耐久性检验评定标准》 (JGJ/T193)的有关 规定;

作为建构筑物深基础使用时,结构混凝土耐久性还应符合现行行业标准《建筑桩基技术 规范》 (JGJ94)的有关规定. 3.0.8 地下连续墙作为基坑围护结构时, 应符合现行国家标准 《建筑基坑支护技术规程》 JGJ120 的有关规定.

5 3.0.9 工程所用主要原材料、半成品、构(配)件等产品,进入施工现场时必须进行检验,检 查质量证明文件、性能检验报告、使用说明书等,并按现行国家标准的有关规定进行复验,合 格后方可使用. 3.0.10 施工前,施工单位应根据施工组织设计,确定工程质量控制的分部分项工程和检验批. 分部分项工程划分及检验批可按附录 A 的规定执行. 3.0.11 各分项工程应按照施工技术标准进行质量控制,施工完成后应进行检验;

相关各分项工 程之间,应进行交接检验;

所有隐蔽分项工程应进行隐蔽验收;

未经检验或验收不合格不得进 行下道分项工程施工. 3.0.12 采用新技术、新工艺、新材料和新设备时,应按相关程序和规定予以论证、核准.新材 料、新设备的应用,其产品必须具有主管部门出具的产品鉴定合格文件及检测报告. 3.0.13 有关地下工程施工的安全、文明、劳动、文物和环境保护等技术要求,应遵守国家现行 有关标准与规定.施工现场的文明施工、绿色施工、地上与地下设施保护等应符合国家和地方 现行有关规定.

6 4 导墙4.1 导墙形式 4.1.1 地下连续墙成槽前,应根据现场条件对导墙进行专门设计,选用适用于地层条件的导墙 形式,并做好施工过程控制. 4.1.2 导墙结构应满足设计强度和稳定性要求,宜采用现浇钢筋混凝土结构,也可采用钢制或 预制钢筋混凝土的装配式结构. 4.1.3 导墙混凝土强度等级不应低于 C20,厚度不应小于 200mm,埋深应满足设计要求. 4.1.4 导墙应高出现况地面 100mm. 4.1.5 导墙内墙面应垂直,内墙面净距应比地下连续墙设计厚度加宽不小于 30mm. 4.2 导墙施工 4.2.1 导墙宜按下列流程施工:平整场地―测量定位―挖槽及处理弃土―施做垫层―绑扎钢筋 ―安装模板―浇筑混凝土并养护―拆除模板并设置横撑―回填夯实. 4.2.2 导墙应按地下连续墙设计轴线位置放线开挖,开挖后基底可铺筑低标号混凝土垫层,厚 度宜为 30mm~50mm. 4.2.3 导墙混凝土应对称浇筑,混凝土强度能保证其表面及棱角不受损伤时,方可拆模. 4.2.4 导墙插入原状土深度不应小于 300mm,如遇障碍物、软土或杂填土等不良地层条件时, 施工前应对两侧土体进行换填或加固处理. 4.2.5 导墙采用钢制结构时, 应满足设计要求和现行国家标准 《钢结构工程施工规范》 GB50755 的相关规定. 4.2.6 导墙采用预制钢筋混凝土装配式结构时,应满足设计要求和现行国家标准《混凝土结构 工程施工规范》GB50666 的规相关规定. 4.2.7 采用钢制或预制钢筋混凝土的装配式导墙结构的接缝不得漏浆. 4.2.8 .现浇混凝土导墙拆模后或预制导墙安装后应在内墙面间及时加设临时支撑. 4.3 质量验收 4.3.1 导墙质量验收应符合下列规定: 主控项目

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)