编辑: 迷音桑 2018-07-26

300 元.

6 4.3 电杆、杆线检查项目要求: (1)电杆和其他部件不歪斜变形、板杆无变动或移动. (2)钢杆无生锈、裂缝和断裂等情况. (3)钢杆油漆应良好. (4)水泥杆的底座无裂缝、剥落和钢筋外露等情况. (5)导线和板线无断股、锈蚀、松弛等情况. (6)导线对地、对其它线路、对其他物体距离无不正常的情况. (7)横担、抱箍、花蓝螺丝等各种固定装置无锈蚀或松动. (8)白料无破裂或缺少. (9)地锚、墙锚无松动或锈蚀. (10)扳杆无腐烂,扳线方向应正确. (11)杆上无其他外物. (12)杆线检查每年一次. 4.4 电缆线路检查项目要求: (1)检查沿线无绿化种树、修路及地面堆物下沉等各种异常情况. (2)各种电缆应用

500 伏摇表测量其绝缘电阻,测量时应将电缆接线匣内线路接头解 开,电缆绝缘电阻不得小于 0.5 兆欧姆. (3)电缆接线匣或管窨井应完好,无垃圾或积水现象. (4)灯杆底座内、接线匣无积水,熔丝良好,匣盖无锈蚀,螺丝应齐全. (5)灯杆底座内电费接线柱及镇流器接线无断裂,外壳无锈蚀等情况. (6)电缆线路检查每年不少于

1 次. (7)电缆更换,必须达到有关部门的设计标准,电缆故障的维修,必须在次日亮灯前 修复完毕,达到亮灯条件,如遇特殊情况,经采购人同意后,可在规定的期限内 修复,逾期一天,罚款

3000 元,经采购人通知三次后,采购人有权进行修复,一 切费用中标人承担. 4.5 控制设备、微机设备检查项目要求: (1)微机监控设备的检查:a 发射天线无歪斜、锈蚀.b 收发讯机、变送器工作正常. c 校验讯号测试正确. (2)检查路(街)灯控制柜(钟控开关等)走时误差、失灵等情况. (3)检查光控(光感)开关装置位置、方向应正确,无断线现象,控头清晰每季度

1 次.

7 (4)检查路灯接触器(单相或三相)接入路(街)灯的装置应良好,无断线、碰线、 接地等危险. (5)路(街)灯、控制线无断线、碰线、接地等情况. (6)路(街)灯控制设备系统检查每年

1 次. (7)路(街)灯配电站检查项目如下: (每月

1 次) a、开头、闸刀、接头无发热现........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题