编辑: Mckel0ve 2018-10-26

2 1 第43 卷10 kV 配电网的接线模式分析

2015 年第

4 期 路故障一般跳电源侧断路器? 造成故障巡线时间 长? 昭通配网中

10 kV 母线基本都是单母线分段 模式? 母线检修时

10 kV 网络除城网线路外不具 备倒供电条件? 现在的配电网接线模式转供率低? 全部农网和部分城网不具备转供电条件? 而具备 转供电条件的城网主要是非标准接线? 结构复杂? 操作繁琐? 加上各段负荷分布不均? 没有电流监 测手段? 容易造成倒负荷后线路过负荷等情况? 在这类地区如果不加强基础网络建设就进行配网 自动化建设? 不能从根本上解决转供负荷问题? 对减少停电时间成效不大? 因此需要对昭通配电 网接线模式进行优化? 为后续的发展打下基础?

2 配电网接线模式分析 配电网接线主要有低可靠性的单辐射接线? 中可靠性的单环网、 三分段三联络、 N-1 单环 网等接线模式? 高可靠性的 三双 接线模式? 各种接线模式可靠性、 投资大小、 适用范围各不 相同? 2?

1 基本接线模式[5-6] 单辐射接线 (如图

1 中a): 是最原始的接线 模式? 结构简单清晰、 设备少、 建设投资低? 扩 展方便? 可靠性差? 当线路或设备故障、 检修时? 停电范围大? 但主干线一般可分为

2 ~

3 段? 以缩 小事故和检修停电范围? 由于不考虑备用? 主线 正常运行时的负载率可达到 100%? 单环网 (如图

1 中b): 较单辐射接线增加了 联络断路器? 可靠性比单辐射式接线模式大大提 高? 接线清晰、 运行比较灵活? 任何一个区段故 障? 非故障段可通过转供恢复供电? 满足 N-1 要求? 考虑电源故障时转移负荷最多的情况? 主 干线正常运行时的负载率将控制在 50%? 三分段三联络 (如图

1 中c): 每段均通过联 络断路器与电源相连? 由于联络较多? 结构相对 复杂? 当任何一段线路出现故障时? 均不影响其 它段正常供电? 一定程度上满足了 N-2 ? 提高 了供电可靠性? 负荷可分段倒至相邻线路? 负载 率可达 75%? 双环网 (如图

1 中d): 本质上是由两个独立 的单环网组成? 在满足 N-1 的前提条件下? 主干线正常运行时的负载率仅为 50%? 投资较 大? 双环网易于为用户提供双路电源供电? 可靠 性较高? N-1 单环网 (如图

1 中e): N 条电缆线 路连成电缆环网? 在正常运行时? 每条线路均应 留有 50%的裕量? 这种接线模式在运行时比较灵 活? 使线路供电的可靠性增加? 而从经济角度来 看? 这种接线和单环网接线是一样的? N-1 主备接线方式 (如图

1 中f): 就是 指N条电缆线路连成电缆环网? 其中有

1 条线路 作为公共的备用线路? 正常时空载运行? 两外 N-

1 条线路满载运行? 若其中

1 条运行线路出现故 障? 则可以通过操作线路断路器把负荷转移到备 用线路? N-1 主备接线的线路平均利用率为 (N-1) / N? N 越大? 线路利用率越高? 可靠性 越低[7] ? N-1 主备接线模式的优点是供电可 靠性较高? 线路的利用率也较高? 图1配电网基本接线模式 2?

2 高可靠性配电网接线模式分析 除上述基本接线模式外? 还有一些供电可靠 性较高的接线模式? 比较典型的有浙江省电力公 司三双接线模式: 采用 双电源、 双线路、 双接 入 的三双模式? 线路冗余度高、 线路投资大? 可靠性高? 在采用备自投情况下? 线路故障时仅 短时停电? 巴黎三环网接线模式: 由两座变电站 引出三条线路构成三环网? 开环运行? 每座配电 室双路电源分别 T 接自三环网中其中两回? 其中 一路为主供? 另一路为热备用? 线路故障时备自 投将负荷切至另一条线路? 线路故障停电时间短? 线路利用率在 40%以内? 以高冗余度换取供电可 靠性? 新加坡花瓣形接线模式: 以变电站为中心 形成花瓣形接线? 由同一个变电站引出两回线自 环构成单环网即一个花瓣? 不同电源变电站的花 瓣间设置联络开关? 处于常开状态? 事故情况下 可通过远方操作? 将负荷倒至另一变电站运行? 线路采用差动保护? 一般线路故障直接切除故障 线路? 不中断用户供电? 可靠性很高[8-9] ?