编辑: 喜太狼911 | 2018-11-05 |
再沸器加热介质流量, 由灵敏板温度调节.
3、停车操作规程 本操作规程仅供参考,详细操作以评分系统为准. 3.
1、降负荷 精馏塔单元仿真培训系统操作说明书 地址:北京市朝阳区安外小关东里
10 号院,润宇大厦
610 室 邮编:100029
5 E-mail:[email protected]
电话:010-64951832
网址:www.besct.com
5 (1)逐步关小FIC101调节阀,降低进料至正常进料量的70%. (2)在降负荷过程中,保持灵敏板温度TC101的稳定性和塔压PC102的稳定,使精馏 塔分离出合格产品. (3)在降负荷过程中, 尽量通过FC103排出回流罐中的液体产品, 至回流罐液位LC104 在20%左右. (4)在降负荷过程中,尽量通过FC102排出塔釜产品,使LC101降至30%左右. 3.
2、停进料和再沸器 在负荷降至正常的70%,且产品已大部采出后,停进料和再沸器. (1)关FIC101调节阀,停精馏塔进料. (2)关TC101调节阀和V13或V16阀,停再沸器的加热蒸汽. (3)关FC102调节阀和FC103调节阀,停止产品采出. (4)打开塔釜泄液阀V10,排不合格产品,并控制塔釜降低液位. (5)手动打开LC102调节阀,对FA-114泄液. 3.
3、停回流 (1)停进料和再沸器后, 回流罐中的液体全部通过回流泵打入塔, 以降低塔内温度. (2)当回流罐液位至0时,关FC104调节阀,关泵出口阀V17(或V18),停泵GA412A (或GA412B),关入口阀V19(或V20),停回流. (3)开泄液阀V10排净塔内液体. 3.4 降压、降温 (1)打开PC101调节阀,将塔压降至接近常压后,关PC101调节阀. (2)全塔温度降至50℃左右时,关塔顶冷凝器的冷却水(PC102的输出至0). 精馏塔单元仿真培训系统操作说明书 地址:北京市朝阳区安外小关东里
10 号院,润宇大厦
610 室 邮编:100029
6 E-mail:[email protected]
电话:010-64951832
网址:www.besct.com
6
4、仪表一览表 位号 说明 类型 正常值 量程高限 量程低限 工程单位 FIC101 塔进料量控制 PID 14056.0 28000.0 0.0 kg/hr FC102 塔釜采出量控制 PID 7349.0 14698.0 0.0 kg/hr FC103 塔顶采出量控制 PID 6707.0 13414.0 0.0 kg/hr FC104 塔顶回流量控制 PID 9664.0 19000.0 0.0 kg/hr PC101 塔顶压力控制 PID 4.25 8.5 0.0 atm PC102 塔顶压力控制 PID 4.25 8.5 0.0 atm TC101 灵敏板温度控制 PID 89.3 190.0 0.0 ℃ LC101 塔釜液位控制 PID 50.0 100.0 0.0 % LC102 塔釜蒸汽缓冲罐液位控制 PID 50.0 100.0 0.0 % LC103 塔顶回流罐液位控制 PID 50.0 100.0 0.0 % TI102 塔釜温度 AI 109.3 200.0 0.0 ℃ TI103 进料温度 AI 67.8 100.0 0.0 ℃ TI104 回流温度 AI 39.1 100.0 0.0 ℃ TI105 塔顶气温度 AI 46.5 100.0 0.0 ℃ 精馏塔单元仿真培训系统操作说明书 地址:北京市朝阳区安外小关东里
10 号院,润宇大厦
610 室 邮编:100029
7 E-mail:[email protected]
电话:010-64951832
网址:www.besct.com
7
三、事故设置一览 下列事故处理操作仅供参考,详细操作以评分系统为准.
1、热蒸汽压力过高 原因:热蒸汽压力过高. 现象:加热蒸汽的流量增大,塔釜温度持续上升. 处理:适当减小 TC101 的阀门开度.
2、热蒸汽压力过低 原因:热蒸汽压力过低. 现象:加热蒸汽的流量减小,塔釜温度持续下降. 处理:适当增大 TC101 的开度. 3.冷凝水中断 原因:停冷凝水. 现象:塔顶温度上升,塔顶压力升高. 处理:(1)开回流罐放空阀 PC101 保压. (2)手动关闭 FC101,停止进料. (3)手动关闭 TC101,停加热蒸汽. (4)手动关闭 FC103 和FC102,停止产品采出. (5)开塔釜排液阀 V10,排不合格产品. (6)手动打开 LIC102,对FA114 泄液. (7)当回流罐液位为