编辑: 喜太狼911 | 2018-11-05 |
0 时,关闭 FIC104. (8)关闭回流泵出口阀 V17/V18. (9)关闭回流泵 GA424A/GA424B. (10)关闭回流泵入口阀 V19/V20. (11)待塔釜液位为
0 时,关闭泄液阀 V10. (12)待塔顶压力降为常压后,关闭冷凝器. 4.停电 精馏塔单元仿真培训系统操作说明书 地址:北京市朝阳区安外小关东里
10 号院,润宇大厦
610 室 邮编:100029
8 E-mail:[email protected]
电话:010-64951832
网址:www.besct.com
8 原因:停电. 现象:回流泵 GA412A 停止,回流中断. 处理:(1)手动开回流罐放空阀 PC101 泄压. (2)手动关进料阀 FIC101. (3)手动关出料阀 FC102 和FC103. (4)手动关加热蒸汽阀 TC101. (5)开塔釜排液阀 V10 和回流罐泄液阀 V23,排不合格产品. (6)手动打开 LIC102,对FA114 泄液. (7)当回流罐液位为
0 时,关闭 V23. (8)关闭回流泵出口阀 V17/V18. (9)关闭回流泵 GA424A/GA424B. (10)关闭回流泵入口阀 V19/V20. (11)待塔釜液位为
0 时,关闭泄液阀 V10. (12)待塔顶压力降为常压后,关闭冷凝器. 5.回流泵故障 原因:回流泵 GA-412A 泵坏. 现象:GA-412A 断电,回流中断,塔顶压力、温度上升. 处理:(1)开备用泵入口阀 V20. (2)启动备用泵 GA412B. (3)开备用泵出口阀 V18. (4)关闭运行泵出口阀 V17. (5)停运行泵 GA412A. (6)关闭运行泵入口阀 V19. 6.回流控制阀 FC104 阀卡 原因:回流控制阀 FC104 阀卡. 现象:回流量减小,塔顶温度上升,压力增大. 处理:打开旁路阀 V14,保持回流. 精馏塔单元仿真培训系统操作说明书 地址:北京市朝阳区安外小关东里
10 号院,润宇大厦
610 室 邮编:100029
9 E-mail:[email protected]
电话:010-64951832
网址:www.besct.com
9
四、仿真界面 精馏塔 DCS 界面 精馏塔单元仿真培训系统操作说明书 地址:北京市朝阳区安外小关东里
10 号院,润宇大厦
610 室 邮编:100029
10 E-mail:[email protected]
电话:010-64951832
网址:www.besct.com
10 精馏塔现场界面 精馏塔单元仿真培训系统操作说明书 地址:北京市朝阳区安外小关东里
10 号院,润宇大厦
610 室 邮编:100029
11 E-mail:[email protected]
电话:010-64951832
网址:www.besct.com
11 附:思考题 标准答案请自行查阅相关资料,本公司不予提供.
1、什么叫蒸馏?在化工生产中分离什么样的混合物?蒸馏和精馏的关系是什么?
2、精馏的主要设备有哪些?
3、在本单元中,如果塔顶温度、压力都超过标准,可以有几种方法将系统调节稳 定?
4、当系统在一较高负荷突然出现大的波动、不稳定,为什麽要将系统降到一低负 荷的稳态,再从新开到高负荷?
5、根据本单元的实际,结合 化工原理 讲述的原理,说明回流比的作用.
6、若精馏塔灵敏板温度过高或过低,则意味着分离效果如何?应通过改变哪些变 量来调节至正常?
7、请分析本流程中如何通过分程控制来调节精馏塔正常操作压力的.
8、根据本单元的实际,理解串级控制的工作原理和操作方法. ........