3 层以上墙面等不易受碰撞部位可采用普通型做法.
4 技术要求 4.0.1 外墙外保温系统的技术指标应符合表 4.0.1 的要求. 表4.0.1 外墙外保温系统技术指标 项目指标试验方法 耐候性 外观质量 无可渗水裂缝,无粉化、空鼓、起泡、剥 落现象 JGJ
144 或JG
149 系统拉伸粘结强度, kPa ≥80kPa,破坏部位在保温层 抗冲击强度, J 普通型 ≥3.0 JG
149 加强型 ≥10.0 不透水性 试样防护层内侧无水渗透 水蒸汽湿流密度(包括外饰面), g/(m
2 ・h) ≥0.85 24h 吸水量 注,g/m
2 ≤500 耐冻融(30 次) 无空鼓、剥落现象,无可渗水裂缝,粘结 强度≥80kPa JGJ
144 热阻,m
2 ・k/w 应符合设计要求 注:标准环境下养护 7d,之后进行三次循环,循环条件为(1)在试验环境条件下的水槽 中浸泡 24h,试样防护层朝下浸在水中,浸入深度为
3 mm~10mm;
(2)在(50±5)℃的条 件下干燥 24h.完成循环后,试样应在试验环境下再放置 24h 后,防护层朝下平稳地浸入 室温水中,浸入水中的深度为 3mm~10mm,浸泡 3min 后取出用湿毛巾迅速擦去试样表面明 水,用天平秤取试样的初始质量,然后再浸水
24 h 后测定试样的浸水后质量. 4.0.2 复合酚醛板的性能指标应符合表 4.0.2-
1、4.0.2-2 和4.0.2-3 的要求. 表4.0.2-1 复合酚醛板芯材技术指标 项目性能指标试验方法 导热系数(25℃),W/(m・K) ≤0.033 GB/T
10294 或GB/T
10295 表观密度,kg/m
3 ≥45 GB/T
6343 垂直于板面的抗拉强度,kPa ≥80 JG
149 压缩强度,MPa ≥0.10 GB/T
8813 吸水率,% ≤7.5 GB/T
8810 尺寸稳定性,% ≤1.5 GB/T
8811 4 透湿系数,ng/(Pa・m・s) 2.0~8.0 GB/T
17146 弯曲断裂力,N ≥15 GB/T 8812.1 燃烧性能 B1 级GB 8624-1997 氧指数 ≥37 GB/T 2406.2 注:芯材各项性能应自生产之日起置于自然条件下陈化 14d 后进行测试. 表4.0.2-2 复合酚醛板技术性能指标 项目性能指标 试验方法 燃烧性能 A 级GB 8624-1997 聚合物砂浆与芯材的粘结强度, kPa ≥80 ,破坏在芯材内 JG
149 表4.0.2-3 复合酚醛板的允许偏差 项目允许偏差 试验方法 厚度,mm ≤50 1.5 GB/T
6342 >
50 2.0 长度/宽度,mm ≤900 ±3.0 对角线差,mm ±3.0 板边平直,mm ±2.0 板面平整度,mm ±1.5 4.0.3 胶粘剂技术指标应符合表 4.0.3 的要求. 表4.0.3 胶粘剂技术指标 项目性能指标 试验方法 拉伸粘结强度 (与水泥砂 浆) ,MPa 常温常态 ≥0.6 JGJ
144 耐水 ≥0.4 拉伸粘结强度 (与复合酚 醛板) ,kPa 常温常态 ≥80 ,破坏在复合酚醛板内 耐水 ≥80,破坏在复合酚醛板内 可操作时间,h 1.5~4.0 4.0.4 抹面胶浆技术指标应符合表 4.0.4 的要求. 表4.0.4 抹面胶浆技术指标 项目性能指标 试验方法 拉伸粘结强度(与 复合酚醛板) ,kPa 常温常态 ≥80 ,破坏在复合酚醛板内 JGJ
144 耐水 ≥80 ,破坏在复合酚醛板内 耐冻融 ≥80 ,破坏在复合酚醛板内 压折比 ≤3.0 GB/T
17671 5 抗冲击性 3J 级JC/T
993 吸水量,g/m
2 ≤500 可操作时间,h 1.5~4.0 JGJ
144 4.0.5 玻纤网技术指标应符合表 4.0.5 的要求. 表4.0.5 玻纤网技术指标 项目性能指标 试验方法 单位面积质量,g/m
2 ≥130 GB/T9914.3 耐碱断裂强力(经、纬向) ,N/50mm ≥750 GB/T7689.5 耐碱断裂强力保留率(经、纬向) ,% ≥50 断裂伸长率(经、纬向) ,% ≤5.0 4.0.6 锚栓的塑料圆盘直径应不小于 60mm,金属螺钉应采用不锈钢或经过表面 防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料套管应采用聚合材料制作,技术指 标应符合表 4.0.6 的要求. 表4.0.6 锚栓技术指标 项目 性能指标 试验方 法A类基层 墙体 B 类基层 墙体 C 类基层 墙体 D 类基层 墙体 E 类基层 墙体 抗拉承载力标准 值,kN ≥0.60 ≥0.50 ≥0.40 ≥0.30 ≥0.30 JG/T