366 注:当锚栓不适用于某类基层墙体时,可不做相应的抗拉承载力标准值检测;

A 类:普通混凝土基层墙体 B 类:实心砌体基层墙体,包括烧结普通砖、蒸压灰砂砖、蒸压粉煤灰砖砌体以及轻骨料混 凝土墙体;

C 类:多孔砖砌体基层墙体,包括烧结多孔砖、蒸压灰砂多孔砖砌体墙体;

D 类: 空心砌块基层墙体, 包括普通混凝土小型空心砌块、 轻集料混凝土小型空心砌块墙体;

E 类:蒸压加气混凝土基层墙体. 4.0.7 与外墙外保温系统配套的柔性腻子和建筑涂料等饰面材料应符合相应标 准的要求,还应与外墙外保温系统相容.

5 施工工艺 5.1 施工准备 5.1.1 外墙外保温施工前应进行以下技术准备:

1 施工人员应熟悉图纸,熟悉施工现场,了解材料性能,掌握施工要领.

2 施工组织方应对施工人员进行必要的技术培训, 尤其是没有做过复合酚醛

6 板外墙外保温系统的施工队伍,要结合做样板墙,掌握操作要领后,再展开大面 积施工.

3 在施工前应编制专项施工方案,并对施工人员进行书面技术交底.

4 必要时,现场技术人员应结合施工图纸要求,进行细部做法二次施工图细 化. 5.1.2 材料存放应满足以下要求:

1 外保温材料应在库(棚)内存放,注意通风、防潮,严禁雨淋.如露天存 放,必须苫盖.

2 材料应分类存放并挂牌标明材料名称. 5.1.3 主要机具包括磅秤,电动搅拌器,电锤(冲击钻) ,裁刀,自动(手动) 螺丝刀,剪刀,钢丝刷,扫帚,棕刷,开刀,墨斗,抹子,压子,阴阳角抿子, 托线板,2m 靠尺等. 5.2 作业条件 5.2.1 外墙外保温施工前应拆除空调、窗护栏、雨落管等附着物,并妥善保管, 施工后恢复或更换.伸出外墙面的各种落水管、进户管线等的预埋件、连接件应 安装完毕,并预留出保温层的设计厚度. 5.2.2 外墙外保温施工前应拆移附着在外墙的线路,在建筑物周围设立支撑保 护,施工后恢复. 5.2.3 外墙外保温施工前外门窗应已改造安装完毕, ........