5 秒则会进入强制化霜状态. ? 怎样开关机? 长按库灯键
5 秒切换开关机状态. ? 高级操作 本控制器可以对一些内部参数进行调整,以适应不同的需要.这些参数是为专业技术人员提供的,普 通用户不必了解.也请非专业人员不要随便改变控制器的内部参数,以免造成控制器工作异常.内部参数 设置方法如下: 使用一组密码进入参数设置状态,密码为 上下上下上上下 ,按照这个顺序在显示当前温度状态连 续按 ? ? 两个键,两次按键间隔不超过
1 秒,如果密码输入正确,会进入参数设置状态,这时数 码显示器上显示 Fxx ,其中 xx 是两位数字,表示参数代码.用 ? 或 ? 键可选择参数代码,选择 一个参数代码后按 Set 键则显示该代码对应的参数值,这时再用 ? 或 ? 键即可对参数值进行设 置(按住 ? 或 ? 键不放可连发) ,设置完成后再按 Set 键,回到显示参数代码状态. 以上密码适用于非加密状态参数设置,对于保护类参数只能查看,无法进行设置.需要修改保护类参 数时使用密码为 下上上下上下上 .如果设置了菜单进入口令,在进行保护类参数设置前还需要输入口令才能够 进入操作. (注意:参数改变后要按 Set 键回到 Fxx 状态时才会被保存, F99 需要在关机状态下进行) 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.6
3 内部参数代码如下表所示: 类别 代码 参数名称 设定范围 出厂设定 单位 备注 温控类F12 温度上限 -45 -
120 8.0 ℃ 默认高于 F13 F13 温度下限 -45 -
120 2.0 ℃ F14 化霜探头修正 -10 -- +10
0 ℃ 化霜探头修正 F15 高温告警 -45 -
120 50.0 ℃ F16 低温告警 -45 -
120 -20 ℃ 压机类 F21 压缩机停机保护时间
0 C
10 3 分钟 化霜类F30 化霜计时模式
0 -
1 0 - 0:压缩机累计运行时间 1:控制器累计运行时间 F31 化霜周期
0 C
99 12 小时
0 表示不化霜 F32 化霜结束温度
1 C
50 10.0 ℃ 此二项满足其中任何一项,则进入化 霜滴水状态 F33 化霜结束时间
1 C
99 10 分钟 F34 化霜滴水时间
0 C
99 5 分钟 F36 化霜停止模式
0 或110:只使用时间控制化霜停止 1:时间和温度双重控制化霜停止 告警类F50 外部告警输入模式
1 -
4 4 -
1 : 常开,不锁定
2 : 常开,锁定
3 : 常闭,不锁定
4 : 常闭,锁定 功能开关F61 掉电记忆开关机
0 -
1 1 - 0:不记忆开关机 1:记忆开关机 F62 相序保护功能开关
0 -
1 0 - 0:开相序保护功能 1:关相序保护功能 F63 化霜锁温功能开关
0 -
1 1 - 0:关化霜锁温功能 1:开化霜锁温功能 保护类F80 菜单进入口令
0 --
999 0 0:无密码 F81 累计运行时间
0 --
999 0 天 显示值为累计运行时间 F82 累计运行时间清零 YES/NO - - YES:清零 N0:退出 F83 试用时间
0 --
999 0 天F84 设置控制器编号 1-255
1 在一套系统中每个控制器的编号都 设置成不同. 系统类F97 告警输入测试 001:告警输入开关闭合 010:库门开关闭合 F99 输出测试(自检状态) YES/NO 用户严禁使用此功能.厂家测试用 F00 退出设置 ? 基本工作原理 ?温度控制 温度控制根据 温度上限 和 温度下限 两个参数进行. 假设 温度上限 为8℃, 温度下限 为2℃,则当温控探头上感知到的温度高于 8℃时启动制冷,一 直到温度低于 2℃时停止制冷,将温度控制在 2-8℃之间. ?双温区探头 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.6