4 本控制器自带双温区探头功能.在控制器运行过程中不断的检测双温区探头,并自动识别校正温度, 当探头发生故障时自动纠错,并发出告警,提醒用户更换探头,大大提高了可靠性. ?压缩机停机延时保护 控制器内有一个 压缩机停机计时器 ,当压缩机停机时开始计时,下一次启动压缩机前首先检查这 个计时器, 如果已满压缩机开机延时时间 (F21) 则立即启动压缩机, 如果不满压缩机开机延时时间 (F21) 则等时间到再启动.这样可以保证停机后再启动有一定时间间隔,防止频繁启动损坏压缩机. 另外控制器刚通电的三分钟之内也不会启动压缩机,这样在突然停电再来电的情况下也能保护压缩 机. (注:一但启动库房进出模式时,压缩机每次启动都会延时参数设定的时间) ?自动化霜原理 控制器根据 化霜周期 设定的时间定时启动化霜.化霜定时时间分为压缩机累计运行时间和控制器 运行时间(通过参数 F30 设置). 有两种化霜结束模式(通过参数 F36 设置) : 0:时间控制:由参数 F33 设置化霜时间,时间到则化霜结束;
1:时间和温度双重控制:化霜启动后控制器会通过化霜温度探头检查化霜效果,如果探头温度达到 化霜结束温度(F32) 则认为化霜完毕,结束化霜.如果化霜时间过长,超过了 化霜结束时间(F33) , 控制器将强制结束化霜. 如果化霜锁温功能打开,化霜时温控器只显示化霜前库内温度. ?化霜滴水 可以设定一个化霜滴水时间(F34),例如设为
5 分钟,则化霜结束后
5 分钟内不会启动制冷,这时 化霜 指示灯闪烁.但是有两种情况不会进入化霜滴水状态:一种是手工强制结束化霜,另一种是化霜传感 器故障引起的化霜结束. ?外部告警(S2) 控制器可外接一路开关量信号作为外部告警源,当发生外部告警时,控制器停止工作,显示机组保护 告警代码 A11,并产生告警输出(继电器输出) .外部告警信号共有
4 种模式(参数 F50) :
1 : 常开,不锁定
2 : 常开,锁定
3 : 常闭,不锁定
4 : 常闭,锁定 常开 表示在正常状态下外部告警信号为开路状态,闭合则产生告警;
常闭 则反之. 锁定 是指当 外部告警信号恢复正常后,控制器仍保持在告警状态,需要人工按键恢复. ?温馨的库房出入模式 当检测到有出入库信号输入时(S1 闭合),开库房灯,关压缩机,并告警输出.反则关库房灯,关告警, 并延时启动压缩机. (注:短按库灯键也可以进行库房灯的开关操作) ?化霜超时告警 化霜结束两种条件,如果化霜时间到,化霜温度未到,则认为化霜失败,此时产生 A33 告警.按任意 键清除化霜失败告警. 接线方式 苏州新亚科技有限公司产品说明书 V1.6
5 注意事项:
1、温控探头请放置在冷风机回风处;
化霜探头固定在冷风机回气管上面.
2、请使用本公司随机配置的温度传感器.
3、RS485 建议使用屏蔽双绞线,AB 线使用时不能接反.
4、双探头传感器中间线为公共线(线上有色条),两边各为 T1,T2 不分主次. ........