编辑: 丑伊 2019-06-28

建筑变形 缝应有保温构造做法. 5.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂、风雨操场外墙平均传热系 数采用1.10的系数,不合适,应考虑主墙体、冷桥等因素加权计算平均传热系数. 6.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂、风雨操场、宿舍楼外墙贴 面砖,应交代面砖规格等要求. 设计人 陈婷婷 朱芬 专业负责人 梁永健 审核人 梁永健 注册师 梁永健 执业印章号 3202322-008 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

9 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-03-28

4 (建筑节能)专项审查 7.宿舍楼应按照居住建筑设计建筑节能;

应交代使用附框,应满足DGJ32/J157-2013的 相应标准. 设计人 陈婷婷 朱芬 专业负责人 梁永健 审核人 梁永健 注册师 梁永健 执业印章号 3202322-008 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

9 审查人 何伯海 节能专项审查号 10161-1007 日期审查人 节能专项审查号 2016-03-28

5 (给排水节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)其它: 无 设计人 王伟 专业负责人 陈碧祥 审核人 陈碧祥 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 陈晓雯 节能专项审查号 10161-W2004 日期审查人 节能专项审查号 2016-03-30

6 (电气节能)专项审查

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处: 无

(三)其它: 无 设计人 朱婷婷、王莲 专业负责人 陈小龙 审核人 陈小龙 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 毛洪山 节能专项审查号 10161-E2001 日期审查人 节能专项审查号 2016-03-30

7 (建筑)专业审查意见

(一)、违反 强条 之处: 1.综合办公楼设计网络控制室设计门M1022,不符合GB50016-2014第6.2.7条规定.

(二)、违反 强标 之处: 1.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂、风雨操场、宿舍楼设计瓦 屋面,应考虑水泥瓦的固定措施,应符合GB50345-2012第4.8.4条规定. 2.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、风雨操场设计总务仓库、体育器材室 (储藏室)等设计门M1030,应为乙级防火门.应符合GB50016-2014第6.2.3条规定. 3.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼设计、食堂会堂、宿舍楼楼梯应考虑防 溜滑措施.应符合GB50099-2011第8.7.6条规定. 4.综合办公楼、食堂会堂设计电梯应符合GB50016-2014第6.2.9条规定. 5.综合办公楼设计档案室的门M1022,应符合JGJ67-2006第5.0.5条规定. 6.风雨操场设计非机动车坡道下地下室应设置反坡,应符合JGJ100-2015第6.4.2条规 定.

(三)、设计深度及优化建议: 1.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂、风雨操场、宿舍楼设计选 用的图集

05、06版部分图集已经作废,应核实具体做法应分层交代清楚;

大样图应选 用合适的做法. 2.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂设计地面、楼面采用水磨石 做法不合适,应考虑防滑措施(室外台阶同样如此). 3.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂、风雨操场、宿舍楼设计外 墙应有明显的防水构造层. 4.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂、风雨操场、宿舍楼设计平 屋面防水层的保护层与防水层间应设置隔离层(或不应使用水泥砂浆代替隔离层). 设计人 陈婷婷 朱芬 专业负责人 梁永健 审核人 梁永健 注册师 梁永健 执业印章号 3202322-008 违反强制性条文数