编辑: 丑伊 2019-06-28

1 违反强制性标准数

18 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-03-28

8 (建筑)专业审查意见 5.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼设计塑钢窗,承受玻璃重量的中横档长 度大于1.2米,应考虑设置竖撑或拉杆如C

1819、C1821等. 6.小学教学实验楼、中学教学楼、综合办公楼、食堂会堂、风雨操场、宿舍楼设计塑 钢窗,应交代型材的规格及增强型钢的要求. 7.综合办公楼设计电梯底坑应考虑防水构造做法;

TC-1的防火封堵构造未交代,作为 通窗按照设计说明交代封堵高度800,不符合GB50016-2014第6.2.5条规定(未设置自 动灭火系统);

消防控制室应交代挡水门槛的高度. 8.食堂会堂、风雨操场钢结构应交代防火构造做法,应满足相关要求. 设计人 陈婷婷 朱芬 专业负责人 梁永健 审核人 梁永健 注册师 梁永健 执业印章号 3202322-008 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

18 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-03-28

9 (结构)专业审查意见 ㈠违反 强条 之处: 无 ㈡违反 强标 之处: 中学教学楼: 1,结施-06及09中KLb9在(4)~(6)梁下部筋布置其钢筋净间距均不满足GB50010- 2010中9.2.1.3条2层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中距增大一倍要求;

(其 它楼层参照修改) 2,小学教学实验楼结施-05中KL10在(6)~(8),结施-08中KL11在(6)~(8),(10)~(12)轴间 梁下部筋布置,以及综合楼结施-13中KL3在(5)~(6)轴间梁下部筋布置其钢筋净间 距均不满足GB50010-2010中9.2.1.3条2层以上钢筋水平方向的中距应比下面两层的中 距增大一倍要求;

3,小学教学实验楼结施-18中KL1~KL7L梁高为500的框架梁梁侧未加设构造筋不符合 GB50010-2010中9.2.11条要求;

4,综合楼标高-0.050梁配筋图中L4,L7,L12,L15梁侧未加设构造筋不符合GB50010- 2010中9.2.11条要求;

㈢其他问题: 中学教学楼: 1,结施-06及09中KLb9在(6),(9)轴支座处配筋?与通长筋不匹配;

2,结施-06中KLa3~KLa7在(M)轴处以及KLb5,KLb6在(B)轴处上部配筋均小于计算结 果;

3,结施-06中KLa10在(1)~(4),KLa11在(10)~(11)轴间梁下部配筋偏小;

4,连廊部分计算模型与平面图布置不符;

5,补上(K)~(P)轴部分2层及其以上部分配筋计算简图;

小学教学实验楼: 6,A区(15)/(F)轴处框架柱(基础顶面至标高11.650)柱配筋以及结施-10中3KZ 设计人 赵俊、陈越、钱腾 专业负责人 朱文彬 审核人 朱文彬 注册师 朱文彬 执业印章号 3202322-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 龙小平 认定证书号 10161-S2003 日期审查人 认定证书号 2016-04-01

10 (结构)专业审查意见 a17,3KZa9柱配筋均小于计算结果;

7,结施-22中2KZb20,2KZb8,2KZa20柱配筋小于计算结果;

8,复核(U)~(Y)轴计算结果 风雨操场: 9,地下室外墙计算地面荷载按5KPa考虑偏小,宜不小于10kpa考虑;

10,支撑网架处框架柱抗震等级应提高至一级;

食堂会所: 12,结施-06中KL11在(4)~(5)轴间下部配筋小于计算结果;

13,结施-08中,KZ22,KZ24,KZ3(沿X向),KZ21(沿X向)柱配筋小于计算结果;

14,结施-09中KL4在(E)轴处上部配筋偏小;

15,建议加大配餐区及音控室楼面活荷载取值;

宿舍楼: 16,结施-04中一层柱KZ15配筋小于计算结果;

17,标高10.750梁配筋图中KL4在(B)~(C)轴间梁下部配筋应加大;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题