编辑: 丑伊 2019-06-28

18,屋面梁配筋图中WKL4,WKL5梁上部配筋及在(1)~(2),(6)~(7)轴间下部配 筋小于计算结果;

19,建议现浇板板厚及配筋按DGJ32/J16-2014要求控制;

综合楼: 20,基础J-13板顶应加配钢筋;

21,标高-0.050梁配筋图中KL3,KL4在(C)~(D)轴间,标高3.850梁配筋图中KL9及结施- 13中KL4在(6)~(1/6)轴间梁下部配筋应加大. 设计人 赵俊、陈越、钱腾 专业负责人 朱文彬 审核人 朱文彬 注册师 朱文彬 执业印章号 3202322-S005 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

4 审查人 龙小平 认定证书号 10161-S2003 日期审查人 认定证书号 2016-04-01

11 (抗震)专业审查意见

(一)?违反 强条 之处

1、小学教学实验楼结施-05中KL10以及结施-14中KL7梁在(5)~(6)轴间梁下部筋配 置不满足GB50011-2010中6.3.3.2条要求;

(其余自查) ㈡违反 强标 之处:

1、中学教学楼:结施-05中1KZa10柱箍筋配置其间距不满足GB50011-2010中6.3.9.4-2) 条要求;

2、综合楼结施-04中KZ11柱箍筋应全程加密详见GB50011-2010中6.3.9.1-4)条要求;

3、食堂会所结施-06中KL11在(2)~(4)轴间梁上部通长筋配置不满足GB50011-2010中6.3.4.1条要求;

4、食堂会所结施-04中楼梯间处KZ20配箍率未达到1.2%.不符合GB50011-2010第6.3.9.3条;

5、综合楼处连廊及小学教学楼B区处连廊为单跨框架结构;

应采取加强措施;

㈢其他问题 无 设计人 赵俊、陈越、钱腾 专业负责人 朱文彬 审核人 朱文彬 注册师 朱文彬 执业印章号 3202322-S005 违反强制性条文数

1 违反强制性标准数

5 审查人 龙小平 认定证书号 10161-S2003 日期审查人 认定证书号 2016-04-01

12 (给排水)专业审查意见

(一)违反 强条 之处: 无

(二)违反 强标 之处:

1、中学教学楼、小学教学、实验楼消火栓系统阀门设置不能满足检修时关闭停用的竖 管数量,如底层横管中间隔断阀检修,整个系统会停水.(不满足GB50974第8.1.6 条)

2、食堂、会堂消火栓系统阀门设置不能满足检修时关闭停用的竖管数量.(不满足 GB50974第8.1.6条)

3、宿舍消火栓系统阀门设置不能满足检修时关闭停用的竖管数量.(不满足GB50974 第8.1.6条)

(三)其它:

1、中学教学楼、小学教学、实验楼........