com http://www.detair.cn/ XSJDE11 定量控制仪 XSJD 系列 使用说明书为了您的安全,在使用前请阅读以下内容 注意安全 ? 请不要使用在原子能设备、医疗器械等与生命相关的设备上. ? 本仪表没有电源保险丝,请在本仪表电源供电回路中设置保险丝等安全断 路器件. ? 请不要在本产品所提供的规格范围之外使用. ? 请不要使用在易燃易爆的场所. ? 请避免安装在发热量大的仪表(加热器、变压器、大功率电阻)的正上方. 警告 ? 周围温度为50℃以上时,请用强制风扇或冷却机冷却,但是,不要让冷却 空气直接吹到本仪表. ? 对于盘装仪表,为了避免用户接近电源端子等高压部分,请在最终设备上 采取必要措施. ? 本产品的安装、调试、维护应由具备资质的工程技术人员进行. ? 如果本产品的故障或异常有可能导致系统重大事故,请在外部设置适当的 保护电路,以防止事故发生. ? 本公司不承担除产品本身以外的任何直接或间接损失. ? 本公司保留未经通知即更改产品说明书的权利. 外形尺寸图 外形尺寸图: 开孔尺寸图: 规格 a(mm) b(mm)c(mm)d(mm)e(mm) f(mm) g(mm) 160*80
160 80
10 115
75 152-1 76-1 接线图 ? 传感器接线图 ? 接线端子图 设置
1 面板及按键说明 名称说明显示窗 ① 累积值显示 窗?显示总累计流量,分累计流量(首位显示 F) ? 在参数设置状态下,显示参数符号、参数数值 ② 瞬时流量显 示窗 ? 显示瞬时流量,定量控制设定值 ③ 指示灯 ?继电器输出指示灯 操作键 ④ 设置键 ? 测量状态下, 按住
2 秒钟以上不松开则进入设 置状态 ? 在设置状态下,显示参数符号时,按住
2 秒以 上不松开进入下一组参数或返回测量状态 ⑤ 左键?在测量状态下,允许清零条件下,按 总累 计流量清零或分累计流量清零 ? 在设置状态下:① 调出原有参数值 ② 移动修改位 ⑥ 确认键 ? 在测量状态下,切换显示总累计流量、分累计 流量 ? 在设置状态下,存入修改好的参数值 ⑦ 增加键 ? 在测量状态下,按键启动定量控制 ? 在设置状态下增加参数数值或改变设置类型 ⑧ 减小键 ? 在测量状态下,按键停止定量控制 ? 在设置状态下减小参数数值或改变设置类型
2 参数一览表 ? 第一组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 SV 定量设定值 00H 0.000~9999.999 AL 瞬时流量下限报警 04H 0.000~9999.999 Byt 瞬时流量报警延时 05H 0~20 ? 第二组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 OA 密码 10H 0~9999 ACLR 面板清零选择 12H 0~2 T1 自动控制时间 13H 0~1200 STOP 设定显示选择 14H 注1?第三组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 FI 流量系数 20H 1.00~999999.99 AFH 流量计量单位 22H 0~2 OYT 回零延时 23H 1~20 CHO 小信号切除 24H 0.000~300.000 FLTR 数字滤波系数 25H 1~20 ? 第四组参数 符号 名称 内容 地址 取值范围 ADD 仪表通信地址 40H 0~99 BAUD 通信速率选择 41H 注2CCLR 通信清零 42H 0~9999 OA1 密码
1 47H 注1OP 输出信号选择 4CH 注3BA-L 变送输出下限 4DH 0.000~99999.999 BA-H 变送输出上限 4EH 0.000~99999.999 BA-D 输出小数点选择 4FH 注4注1:0 对应 OFF,1 对应 ON. 注2:0 ~
3 顺序对应 2400,4800,9600,19.2k . 注3:0 ~
2 顺序对应 4~