编辑: 戴静菡 | 2019-07-01 |
6 通讯 该功能为选择功能.与通讯功能相关的参数有
3 个: ? (Add)―― 仪表通讯地址.设置范围 0-99.出厂设置为
1 ? (bAud)―― 通讯速率选择. 可选择 2400,4800,9600,19.20k
4 种,出厂设置为
9600 ? (cclr)――通讯清零参数 通讯将该参数设置为
0001111 时,总累计流量清零 通讯将该参数设置为
0002222 时,分累计流量清零 有关的通讯命令及协议详见《通讯协议》 ,仪表仅支持以下命令: ・读总累计流量 ・读分累计流量 ・读瞬时流量 ・总累计流量清零 ・分累计流量清零 ・设置仪表参数值命令(%AABB(data)L) ・读仪表参数值命令($AABBL) 设置仪表参数值命令写入参数的低
7 位,其中 data 为写入的参数值,由 + 或 - ,7 位参数值,共8个字符组成,不含小数点.小数点的位置决定于 原参数的小数点位置,设置范围为 0-999 9999. 读仪表参数值命令中,返回的 data 为参数值,由 + 或 - , . 小数点,
7 位参数值共
9 个字符组成. 规格
1 基本规格 电源电压 AC 电源 100-240 V AC 50/60 Hz AC/DC 电源 10-24V AC 50/60 Hz;
10-24V DC 消耗功率 AC 电源
7 VA 以下 AC/DC 电源 AC:6 VA 以下;
DC:5W 以下 允许电压变动范围 电源电压的
90 ~
110 % 绝缘阻抗 100MΩ以上(500 V DC MEGA 基准) 耐电压 在2000 V AC 50/60Hz 下1分钟 抗干扰 IEC61000-4-2(静电放电),Ⅲ级;
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群) ,Ⅲ级;
IEC61000-4-5(浪涌) ,Ⅲ级 防护等级 IP65(产品前面部分) 周围环境 温度 -10 ~ 55℃;
保存 -25 ~ 65℃ 湿度
35 ~
85 %RH;
保存
35 ~
85 %RH
2 输入规格 测量控制速度
50 次/秒 以上 基本误差 累计流量 ±1 个脉冲 瞬时流量 ±0.2 %F.S 显示范围 累计流量(8 位窗口) 0.000~99999999(小数点浮动
3 位) 瞬时流量(6 位窗口) 0.000~999999(小数点浮动
3 位) 输入信号 脉冲输入 0.5Hz ~ 3.0kHz 数字滤波 惯性
3 输出规格 接点输入
3 点外部开关量输入,用于启动、急停、恢复 控制输出
1 点继电器输出,250VAC/3A 阻性负载 报警
1 点继电器输出,250VAC/3A 阻性负载 外供电源 B1 24V±5%,50mA 以下 B2 12V±5%,50mA 以下
4 选配件规格 变送输出 (分辨率 1/3000,负载能力 600Ω) (限输入信号在 2.5kHz 以下) A1 电流输出(4-20)mA、 (0-20)mA、 (0-10) mA A2 电压输出(0-5)V、 (1-5)V A3 电压输出(0-10)V 通讯接口 S1 TC ASCII 协议RS232 速率:2400;
4800;
9600;
19200 地址:0 C
99 应答时间:500μS(测量 值) S2 TC ASCII 协议RS485 型号说明 ① 产品系列号: ② 有此
5 位数字的,表示该产品按需求有特殊约定 ③ 输出及选配件规格 ④ 电源规格:V0 表示 220VAC 供电;
V1 表示 10-24VDC(或AC)供电 电源规格后带 N 的,表示该产品的选配件规格按需求有特殊约定 ........