0 时,不能通过面板按键清累积流量.
1 时,按键1秒以上总累积流量清零.
2 时,按键1秒以上分累积流量清零. 当STOP 设置为 ON 时,仪表分累积超过 SV 设定值,不继续计数,显示定 量设定值(SV),按 键分累积流量清零,实际已清零,但显示不变.
3 报警输出 仪表最多可配置
1 个报警点.报警方式为瞬时流量下限,涉及到两个参数;
? 瞬时流量下限报警设定值. ? 瞬时流量报警延时. 流量控制启动后,瞬时流量,在报警延时时间内始终处于小流量,且低于瞬 时流量下限报警值,报警输出,同时 AL 灯亮.
4 定量控制 4.1 定量控制功能概述 定量控制分为手动方式和自动方式. 南京迪泰尔仪表机电设备有限公司 手机:13805157582
电话:025-84465922 /
84456840 /
84585946 QQ:825520616 微信号:13805157582
邮箱:[email protected] http://www.detair.cn/ ? (SV)――定量控制设定值 ? (t1)――自动定量控制时间 设置为
0 时,仪表为手动定量控制,只能手动启动,不能自动启动 非0时,仪表为自动定量控制,延时 时间后自动启动;
? 手动定量控制 工作过程:外部开入 启动 有效后再断开,分累积流量清零,且第
1 点 继电器即 定量控制 继电器闭合;
当分累积流量大于等于定量设定值(SV)时 继电器断开. 急停控制:外部开入 急停 闭合有效后,第1点继电器即 定量控制 继电器断开. 恢复控制:外部开入 恢复 闭合有效后,同时分累积流量小于定量设定 值(SV)时,第1点继电器即 定量控制 继电器闭合. ? 自动定量控制 工作过程: ① 外部开入 启动 闭合一次,分累积流量清零,启动定量控制, 定量 控制 继电器闭合 ,分累积流量开始累计;
② 当分累积流量大于等于定量设定值(SV)时, 定量控制 继电器断开, 启动延时;
③ 延时自动定量控制时间(T1)后,分累积流量自动清零, 定量控制 继电器闭合,分累积流量开始累计;
④ 当分累积流量大于等于定量设定值(SV)时, 定量控制 继电器断开, 启动延时;
延时自动定量控制时间(T1)后,分累积流量自动清零,重新开始累 计分累计流量, 定量控制 继电器闭合.然后一直循环第④步骤. 外部开入 急停 闭合, 停止自动定量控制, 定量控制 继电器断开. 外部开入 恢复 闭合,恢复自动定量控制, 定量控制 继电器闭合. 延时自动定量控制时间 T1 设置为非 0(1~1200 ) 4.2 定量值显示锁定 ? (Stop)―― 设定显示选择 设置为 ON,定量控制时继电器断开后,仪表分累积超过 SV 设定值,显示 SV 设定值,不继续计数. 设置为 OFF,定量控制时,继电器断开后,仪表分累积超过 SV 设定值,显 示实际累积值 ,继续计数. 测量状态下,按MOD 键8位窗口可切换显示总累计、分累计;
6 位窗口可 切换显示瞬时流量和 SV 设定值的高
6 位. 4.3 定量控制启动与停止 定量控制的启动、停止等除外部开入控制外,还支持面板按键操作 ? 通过以下几种方式启动定量控制, 定量控制 继电器闭合: ① =2,按面板 键1秒钟以上(同时清分累计流量) ② 分累计流量小于 SV 设定值时,按面板 键③分累计流量小于 SV 设定值时,外部开入 启动 闭合 ④ 外部开入 启动 闭合一次(同时清分累计流量) ? 停止定量控制, 定量控制 断开 ① 外部开入 急停 闭合 ② 按面板 键5变送 该功能为选择功能.变送输出针对瞬时流量输出,有4个参数: ? (op)―― 输出信号选择 选择为 时:输出为 4mA -20mA(或1V-5V) 时:输出为 0mA -10mA 时:输出为 0mA -20mA(或0V-5V、或0V-10V) ? (bA-L)―― 变送输出下限设定 ? (bA-H)―― 变送输出上限设定 ? (bA-d)―― 变送输出小数点设定,应设置完此参数后再设置变送 输出下限、上限参数