编辑: 戴静菡 2019-07-01

20、0~

10、0~20 注4:

4 ~

7 顺序对应 00000.000,000000.00,0000000.0,00000000..

3 参数设置方法 仪表的参数被分为若干组,每个参数所在的组在《参数一览表》中列出. 第2组及以后的参数受密码控制,未设置密码时不能进入. 第1组参数是否受密码控制可以通过设置 参数选择. 设置为 OFF 时,不受密码控制;

设置为 ON 时,若未设置密码,虽然可以进入、修改,但不能 存入. 进入设置状态后,若1分钟以上不进行按键操作,仪表将自动退出设置状态. 3.1 报警设定值的设置方法 报警设定值、定量设定值在第

1 组参数. ① 按住设置键

2 秒以上不松开,进入设置状态,仪表显示第

1 个参数的 符号 ② 按 键可以顺序选择本组其它参数 ③ 按 键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修正位 ④ 通过 键移动修改位, 键增值、 键减值,将参数修改为需要的 值⑤按键存入修改好的参数,并转到下一参数.若为本组最后

1 个参数, 则按 键后将退出设置状态 如果修改后的参数不能存入,是因为 参数被设置为 ON,使本组参 数受密码控制,应先设置密码.出厂设置 OFF. 3.2 密码设置方法 当仪表处于测量状态或第

1 组参数符号显示状态时,可进行密码设置. ① 按住设置键 不松开,直到显示 ② 按 键进入修改状态, 在,,

键的配合下将其修改为

1111 ③ 按键,密码设置完成 密码在仪表上电时或

1 分钟以上无按键操作时,将自动清零. 3.3 其它参数的设置方法 ① 首先按密码设置方法设置密码 ② 第2组参数因为是密码参数所在组,密码设置完成后,按 键可选择本 组的各参数 ③ 其它组的参数,通过按住设置键 不松开,顺序进入各参数组,仪表显 示该组第

1 个有效参数的符号 ④ 进入需要设置的参数所在组后,按 键顺序循环选择本组需设置的参 数⑤按键调出当前参数的原设定值,闪烁位为修改位 ⑥ 通过 键移动修改位, 键增值, 键减值,将参数修改为需要 的值 以符号形式表示参数值的参数,在修改时,闪烁位应处于末位. ⑦ 按 键存入修改好的参数,并转到下一参数 重复④ ~ ⑦步,可设置本组的其它参数. 退出设置 :在显示参数符号时,按住设置键 不松开,直到退出参数设 置状态. 功能相应参数说明

1 测量及显示 ? (FI)―― 流量系数,表示脉冲个数/单位体积流量 流量系数的设定: ? (AFH)――流量计量单位 设置为

0 时,计量单位为秒;

1 时,计量单位为分;

2 时,计量单位为小时;

? 流量系数设定:假如输入的脉冲频率为 f,则 显示值 = *time 例:用于体积流量系数 1234.56 脉冲个数/单位体积流量 , 仪表要求显示体 积,FI 设置 001234.56 ? (oyt)――回零延时 由于仪表测量下限为 0.5Hz,当输入脉冲突然停止时,仪表会处于等待状态, 显示不能及时回零.利用 参数,使显示在输入脉冲突然停止后,按预定的 时间及时回零. 参数应为最低信号周期的

3 倍.一般情况下设置为 1. ? (FLTR)――数字滤波系数 用于克服输入信号的抖动,可视信号抖动的大小选择适当的滤波常数,抖动 严重时可加大设定数值,不影响流量累计算,一般情况下设置为 1. ? (cHo)――小信号切除 当输入的流量(频率值)小于 CHO 的设定值时,瞬时流量显示 0.000

2 按键清零 测量状态下,通过按面板 键1秒以上可清总累计流量或分累计流量,具 体由 参数设定. 测量状态下,按MOD 键8位显示窗可切换显示分累计流量,首位显示 F. ? (AcLr)―― 清零选择,出厂设置 2. 设置为

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题