扬州市建筑工程施工 图 设计文件审查意见书 意见书编号: ?321014161-(2016) 338? 项目名称:亚普公司技术中心实验室扩建项目流体特性实验室 审查机构:扬州市建设工程施工图设计审查中心 颁布日期:2016年05月13日 江苏省建设厅制

1 亚普汽车部件股份有限公司: ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 亚普公司技术中心实验室扩建项目流体特性实验室项目施工图设 计文件进行了审查,形成审查意见附后,请你单位会同相关单位 认真修改、调整,并在 七 个工作日内将修改回复意见(含变更 图纸,一式五份)送我机构复审.

【回复意见格式见 "http://yzkzb.com/" 下载中心――表格下载――审查意见 回复单】 二一六年五月十三日 (审查机构公章) (附7页审查意见) ?

2 ? 项目概况项目名称 亚普公司技术中心实验室扩建项目流体特性实验室 建设单位 亚普汽车部件股份有限公司 项目地址 开发区 建筑总高度 6.74 M 建筑面积

2735 M2 建筑层数 流体特性实验室地上1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 二级 基础形式 独基 结构体系 框架 送审日期 2016-5-9 勘察单位 南京大学建筑规划设计研究院 资质等级 甲级 设计单位 扬州市建筑设计研究院有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.

3 (建筑)专业审查意见

(一)违反"强条"之处:无

(二)违反"强标"之处: 1.?钢结构天沟应设伸缩缝,并按伸缩缝区间设溢流系统.应符合《坡屋面工程技术 规范》GB?50693-2011第9.2.7,9.2.6-1条.

(三)设计深度和其他问题: 1.?室内外高差0.15m,不足以有效挡水,消控应设挡水坎. 2.?核实图中配电的类型,只有满足GB?50016-2014?3.3.8条件的才能与甲类厂房贴 临. 3.?石材幕墙龙骨不得固定在轻质填充墙上. 4.?核实"丁烷中间库"存储量和储存状态.液化储藏的应有防流散措施,气态的上 部空间应通风良好. 5.?A轴和G轴设为防火墙,但墙上甲级防火门窗数量过多,影响整体耐火极限. 6.?考虑G轴防火墙上泄爆窗的可行性,设泄爆窗影响相邻厂房安全,与设置防火墙的 目的相悖. 7.?防爆的门斗两个门应错开布置.防爆区和非防爆区间不适宜采用大观察窗. 8.?JGJ?113-2009,03J609,DGJ32/J?07-2005废止. 设计人 孔祥林 专业负责人 陈骁 审核人 朱爱武 注册师 陈骁 执业印章号 3200468-002 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 何伯海 认定证书号 10161-1007 日期审查人 认定证书号 2016-05-09

4 (结构)专业审查意见

(一)违反"强条"之处 无

(二)违反"强标"之处:

1、搅拌桩复合地基检验时间要求不满足JGJ79-2012中7.3.7条.

2、乙级基础应进行基础变形分析.不满足GB50007-2011中3.0.2-2条.