编辑: 丑伊 2019-07-01

3、基础置于何土层及基槽验收要求应明确.GB50007-2011中3.0.4-3条和JGJ79-2012 中7.3.8条.

4、钢结构部分构件的耐火极限要求应明确.GB50017-2003中8.9.4条.

5、钢结构部分连接螺栓的强度要求应注明.GB50017-2003中3.4.1-4条.

(三)其他问题:

1、计算书中缺荷载来源,部分计算参数前后矛盾,建议加强校核.

2、沉降计算中1号土层压缩模量取值过大.

3、缺设备基础平面图和计算.

4、砌体的耐火极限和防爆要求应与建筑图一致并在图中明确.

5、隔墙砌体基础部分置于软土层上,部分在搅拌桩上,设计中要考虑其沉降不均影 响. 设计人 梁涛涛 专业负责人 吴荣 审核人 汤静 注册师 吴荣 执业印章号 3200468-S004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

5 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-05-10

5 (抗震)专业审查意见

(一)违反"强条"之处. 无

(二)违反"强标"之处:

1、框排架中内隔墙承重,高度高且数量多,抗震计算应考虑.GB50011-2010中13.2.1 条.

(三)其他问题:

1、部分构造柱未在图中表达清楚.防施工误判. ? 设计人 梁涛涛 专业负责人 吴荣 审核人 汤静 注册师 吴荣 执业印章号 3200468-S004 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

1 审查人 赵万珂 认定证书号 10161-S1005 日期审查人 认定证书号 2016-05-10

6 (给排水)专业审查意见

(一)无违反"强条"之处. ?????

(二)无违反"强标"之处. ????

(三)其他: ????

1、甲类生产厂房需说明生产品种及生产工艺流程.需说明防护区高度及喷头应 用高度. ????

2、需说明室外2路市政给水引入管的位置和压力.参GB?50974-2014,4.2.2第3 条.? ????

3、需按GB?50981-2014复核抗震设计. ????

4、请与建筑专业核实消控室的防淹措施,并复核相关措施,应确保防淹.参GB?50016-2014,8.1.8. ????

5、消防管不应穿越液压站电柜区2.参GB?50015-2003(2009版),3.5.7. ????

6、复核高压细水雾系统储水量,并应设备用储水量.参DGJ32/J09-2005, 3.1.4.2和3.4.2.? ????

7、12~13轴走到属老化实验区空间,喷头配水管布置有误. 设计人 高鸿洋 专业负责人 高鸿洋 审核人 孙润 注册师 执业印章号 违反强制性条文数

0 违反强制性标准数

0 审查人 徐静 认定证书号 10161-W1004 日期审查人 认定证书号 2016-05-11

7 (电气)专业审查意见

(一)违反"强条"之处: 无

(二)违反"强标"之处:

1、报警平面图中,走道、老化实验区等部分区域探测器数量偏少,不在其保护范围 内,不符合GB50116-2013第6.2.2条要求

(三)设计深度及其它: 1)电气建筑底图部分与建筑专业的建筑图部分不一致;

与甲方确认是否需安全设施评 审,如有相关电气要求需说明. 2)画出爆炸危险区域划分平面图,需有释放源位置. 3)说明本工程爆炸区域各场所内的介质类型,校验火灾探测器选型是否正确. 4)材料表中部分防爆设备的防爆标志标注不完整(含可燃气体、报警系统相关设 备);

EPL为Ga型的设备无隔爆型,校验部分弱电设备是否有隔爆型. 5)补充GB50016-2014第10.2.4条要求;

补充爆炸场所电气安装需符合的国家标准图 集;

补充说明桥架类型. 6)屋顶防雷平面图中,一类防雷引下线需采用专设引下线,且不应采用金属屋面作为 接闪器;

一类防雷接地平面图中应围绕建筑物敷设环形接地体,并做防雷等电位联 结;