一类防雷和爆炸危险场所需补充说明防闪电感应和防静电措施. 7)PFAC控制箱中,至控制按钮回路采用截面积1.0的线缆偏小. 8)本工程消防负荷和事故风机较重要,建议消防负荷和事故风机供电负荷等级提高一 级;
PFAC事故风机控制箱中的主回路建议采用过载保护动作于信号,按消防设计, PFAC箱不可与其它非消防电源共用分励脱扣器;
卷帘门电源可直接连到其控制箱,不 需要插座提供电源,且确认是否为消防用. 9)本工程接地系统应采用TN-S系统;
10)灯具防爆开关符号设备表与平面图不一致;
UPS箱中的UPS容量偏小,至报警设备 回路未采用不带过负荷保护的断路器;
11)报警系统图中缺UPS箱;
报警系统缺与高压细水雾系统连接的相关线缆;
液体 设计人 李建军 专业负责人 李建军 审核人 邵敏 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-05-12
8 (电气)专业审查意见 站电柜区2需设置2个探测器(需有2个独立的火灾信号);
本工程是金属屋面,与建筑 确认是否有热屏障效应(见GB50116-2013第6.2.9条);
右侧垂直下方走道内需增设消 防广播. 12)高压细水雾设备间的稳压泵和消防水箱水位报警信号的相关电气未见设计;
消防 控制室不宜与高压细水雾设备间贴邻. 设计人 李建军 专业负责人 李建军 审核人 邵敏 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
1 审查人 袁茂春 认定证书号 10161-E1010 日期审查人 认定证书号 2016-05-12
9 (暖通)专业审查意见
一、违反"强条"之处: 无
二、违反"强标"之处:
1、未提供空调冷负荷逐项逐时计算和热负荷计算书,不符合GB50019-2003第6.2.1条 和第6.2.16条.
2、事故排风系统室内吸风口和传感器位置应根据放散物的位置及密度合理设计,不符 合GB50736-2012第6.3.9-5条.
三、设计深度和其它问题:
1、设计依据缺GB50981-2014.
2、该单体建筑火灾危险性分类、防爆区域缺说明.
3、事故排风排风口高度应高于周边20米范围内最高建筑屋面3米以上,参见GB50736- 2012第6.3.9-6条文解释. 设计人 刘悦 专业负责人 刘悦 审核人 刘宏德 注册师 执业印章号 违反强制性条文数
0 违反强制性标准数
2 审查人 朱志军 认定证书号 10161-H1005 日期审查人 认定证书号 2016-05-10
10 审查综合意见
一、送审资料基本齐全,设计深度基本达到有关规定要求.
二、本工程施工图设计勘察专业存在不符合《强制性条文》的问题共计条,不符合应执行标准的问题共计条.
三、本工程施工图设计各专业存在不符合《强制性条文》的问题共计0条,不符合应执行标准的问题共计10条.