4 日常运行维护 4.1 一般要求 4.1.1 在我省开展运行服务的运行单位应通过 ISO

9001 质量认证,建立河南省质量保证实验室, 取得实验室资质认定(计量认证)合格证书;

建立河南省运行服务机构,配备相应的运维车辆、设备、备品备件、整机等. 4.1.2 基站内的计量器具应按国家有关规定进行周期性强制检定. 4.1.3 运行单位维护人员应持证上岗,具有相关的专业知识,能独立运行、维护和管理基站. 4.1.4 运行单位对基站每周维护不少于

1 次. 4.2 污染源排放口 4.2.1 查看排放口水质、水量,异常情况应及时记录并上报. 4.2.2 查看采样管路,采样管应固定、无堵塞、无旁路. 4.2.3 查看视频设备,无遮挡物,保证视频图像清晰,摄像头正对监控区域,视频图象应正常上传 至县级以上环境保护主管部门. 4.3 流量计 4.3.1 明渠流量计 4.3.1.1 查看流量计检定有效期,铅封、封条应完整. 4.3.1.2 查看流量计设置参数,应与登记备案表(见附录 A)一致,液位高度与流量计显示一致. 4.3.1.3 查看流量计液位传感器,高度应无变化,明渠堰体应无物体沉积,超声波探头与水面应无 干扰测量物体. 4.3.1.4 查看渠道,应无腐蚀、无水流冲刷损坏变形. 4.3.1.5 查看堰槽水流状态,应为自由流,排水通畅. 4.3.2 管道流量计 4.3.2.1 查看流量计检定有效期,铅封、封条应完整. 4.3.2.2 查看流量计设置参数,应与登记备案表一致. 4.3.2.3 查看数据采集传输及控制系统流量信号是否正常. 4.4 基站环境 4.4.1 查看基站标识牌和设备标识,岗位职责、管理制度等应完整上墙. 4.4.2 应保证不间断电源(UPS)、空调、灭火器、给排水设施、避雷设施等正常使用,基站内的 温度、湿度应符合设备正常运行的要求. 4.4.3 应保持基站环境卫生和分析仪器干净、整洁,物品摆放整齐. 4.5 水质自动采样器 4.5.1 每周应对水泵、预处理系统、管路、混匀桶、留样桶、过滤网设施进行清洗,测试水样混合 混匀、交替采样、水样冷藏、自动清洗及排空混匀桶功能,保证采样和预处理系统正常运转. 4.5.2 每月应手动测试电机、电磁阀、感应器、采样泵设施,手动测试超标留样功能,保证设备正 常工作. 4.5.3 每月应检查管路,保障管路清洁、畅通. 4.5.4 每季度应对采样泵进行保养,对泵管进行更换. 4.6 水质自动分析仪 4.6.1 每周应按 HJ/T

96、HJ/T

101、HJ/T

103、HJ/T

377 对pH 水质自动分析仪、氨氮水质自动 分析仪、总磷水质自动分析仪、化学需氧量(CODCr)水质在线自动监测仪进行维护、校准,保持数 DB41/T 1252―2016

3 据完整,历史数据至少保存

1 年以上. 4.6.2 水样采集单元 4.6.2.1 进水阀、排水阀应正常打开和闭合,管路畅通.如存在旁路,应立即上报县级以上环境保 护主管部门. 4.6.2.2 每周应查看泵管,多通阀应保持通畅,每季度应对泵管进行更换. 4.6.3 试剂单元 4.6.3.1 每周应查看试剂标签和余量,标签应标注试剂名称、有效期、配制人、配制日期,余量应 不低于试剂瓶的 1/3,试剂管应插入试剂液位下. 4.6.3.2 实际使用的试剂的种类、浓度应与登记备案表一致. 4.6.4 消解单元 4.6.4.1 消解单元应能实现试剂的快速加热,并保持恒温消解控制. 4.6.4.2 应按登记备案表及说明书查看加热温度、加热时间,保证加热系统正常工作. 4.6.4.3 每周应清洗内外壁,保证瓶内外无结晶、沉淀,无漏液等. 4.6.5 操作单元 4.6.5.1 查看仪器报警界面信息,根据提示信息检查设备各部件是否正常工作, 如有异常及时维修 或更换,保证仪器正常运转. 4.6.5.2 每周应手动测试各单元功能,保证能添加各种试剂和水样,并排出废液. 4.6.5.3 仪器内部连接线路应无松动脱落,连接管路应无渗液、滴漏、漏气现象. 4.6.6 测量单元 4.6.6.1 采用分光光度法测定的,比色池表面应无遮挡光路的污物;

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)