编辑: 静看花开花落 | 2019-07-01 |
采用电极法测定的,电极表面 应无污物,且应能自动清洗电极. 4.6.6.2 参数应与登记备案表一致,查看历史数据缺失、异常及设备报警情况,并做好记录. 4.6.6.2 参数变更应记录、说明并上传. 4.6.7 废液处置 水质自动分析仪产生的废液应以专用容器回收,并按 GB18597 的规定交由有危险废物处理资质 的单位处理,不得随意排放、倾倒. 4.7 数据采集传输及控制系统 4.7.1 每周应查看工业控制计算机(以下简称工控机)、VPN 设备的状态,面板指示灯有无异常和 告警,设备连接线应牢固,散热风扇正常,传输网络连接畅通. 4.7.2 每周应查看数据采集传输及控制系统软件运行日志, 对数据采集、存储和上传异常情况进行 记录和处理.数据采集传输及控制系统上报数据时间标记应与水质自动分析仪测量结果存储的时间 标记保持一致,采集和存储的监测数据应与水质自动分析仪测量结果一致,并保持数据完整. 4.7.3 数据采集传输及控制系统软件中读取和保存的水质自动分析仪参数应与登记备案表中参数 一致,数据采集传输及控制系统软件中设置的参数变动应及时上报并备案. 4.7.4 每周应手动对工控机、VPN 设备进行重启. 4.7.5 每周应按备份策略对数据和系统进行备份, 备份文件应异地保存和人工归档. 工控机存储硬 盘维修更换后,应调取数据库备份文件恢复历史数据,对故障期间未采集到的监测数据应进行补采 和上传. 4.8 辅助设备 4.8.1 每季度应对 UPS 进行放电维护.断电情况下,UPS 应能对流量计、水质自动采样器、水质自 动分析仪、工控机、VPN 设备、视频等除采暖、空调、照明以外的所有仪器设备供电,延时在
1 h 以上. DB41/T 1252―2016
4 4.8.2 每周应查看基站内监控视频摄像头有无遮挡物, 摄像头应正对水质自动分析仪,视频图像应 上传到县级以上环境保护主管部门的监控设备. 4.8.3 每周应查看 LED 显示屏屏显状态,显示数据应与数据采集传输及控制系统同步.
5 故障处理 5.1 基站出现故障,维护人员应在
12 h 内赶到现场进行故障排除. 5.2 基站 UPS、空调、灭火器、避雷设施等不能正常使用或不在有效期,应立即维护、更换. 5.3 水样采集进水阀、排水阀出现故障不能正常工作时应立即进行维护,无法修复应及时更换. 5.4 分析仪器发生故障,在排除故障后应进行质控样比对试验,填写故障维修及比对记录. 5.5 分析仪器故障在
48 h 内无法排除的,应更换备用设备,应在故障发生
72 h 内恢复基站设备的 正常运行,同时应对备用设备进行校验和比对试验,并记录上报县级以上环境保护主管部门. 5.6 分析仪器主要设备或核心部件进行了更换,排污单位应在
30 日内向县级以上环境保护主管部 门提交具有相应资质法定机构出具的准确性测试报告,并重新申请验收.验收合格后
5 个工作日内 向县级以上环境保护主管部门登记备案. 5.7 分析仪器不能正常运行时,应填写数据异常 (设备故障)、 缺失报告(见附录 B) , 并应按 HJ/T
91 的规定采取人工采样监测的方式报送数据,采样和数据报送每天不少于
4 次,间隔不得超过
6 h. 网络传输故障修复后造成的数据缺失,应立即人工补传数据. 5.8 基站停运、拆除、搬迁,应填写停运申请表(见附录 C),由排污单位报县级以上环境保护主 管部门批准后实施;