编辑: ok2015 2019-07-04

7 6―2

0 1

2 规约( 简称 D L

4 7

6 规约) 或I E C6

0 8

7 0 G

5 G

1 0 4规约直接以文本格式传送到调 度主站及设备运维站, 分类显示在相应的告警窗并 存入告警记录文件.告警信息筛选以监控业务需求 为依据, 以相关告警分类为标准, 应注重信息的完整 性与传输的可靠性. 远程浏览 是通过提供远程浏览的手段实现变 电站全景信息监视, 调度监控值班员或大检修运维 人员需要详细检查变电站运行信息, 可以通过 多电 脑切换器( KVM) 、 远方终端、 图形网关 等方式直接 浏览变电站内完整的图形和实时数据.近期可采用 KVM、 远方终端过渡方式实现远程调阅变电站的监 控图形和数据, 远期可通过图形网关实现, 主站端与 变电站图形网关机建立通信链接, 通过 D L

4 7 6规约 获取厂站端的 C I M / G 格式图形文件和画面实时数 ―

7 9 ― 第38卷第22期2014年11月25日Vol.38No.22Nov.25,

2 0

1 4 据, 实时查看变电站监控后台图形界面[

5 G

9 ] . 1.

2 告警图形网关及其最小化系统 告警图形网关是专门为变电站告警直传、 远程 浏览提供服务和转发功能的站控层网关设备, 从电 力系统网络架构上来看, 与变电站传统远动工作站 处于同等位置.所谓最小化系统, 是完全以告警直 传与远程浏览应用为出发点而设计, 专门为告警直 传与远程浏览功能定制的独立系统, 所包括的采集、 存储、 配置、 管理、 转换、 服务、 转发等软件模块只具 备为告警直传与远程浏览提供支撑服务的功能.

2 方案设计与实现 2.

1 系统架构设计 本文设计的告警图形网关最小化系统以嵌入式 工控机为硬件平台, R e d H a tL i n u x6 4位操作系统 为软件平台, 通过I E C6

1 8

5 0制造报文规范( MM S) 采集装置数据获取全站数据源, 以哈希算法为索引 的共享内存实时库和文件型存储为数据存储介质, 通过消息总线贯穿于各应用中间, 用于不同进程之 间的数据交互, 在此基础之上部署用于告警直传与 远程浏览的告警直传服务和画面刷新服务, 为告警 转发和远程浏览数据转发提供规范化的数据来源. 功能模块包括: 告警直传转发、 远程浏览数据转发、 I E C6

1 8

5 0数据采集、 矢量图形转换、 系统管理和系 统配置.总体来说整个告警图形网关最小化系统包 括采集、 存储、 配置、 管理、 转换、 服务和转发功能, 告 警图形网关最小化系统架构设计如图1所示. 图1 告警图形网关最小化系统架构 F i g .

1 M i n i m i z e ds y s t e ma r c h i t e c t u r eo f a l a r ma n dg r a p h i c s g a t e w a y 告警图形网关各组成模块主要有9个功能.

1 ) 数据采集 告警图形网关机通过I E C6

1 8

5 0 MM S采集装 置智能电子设备( I E D) 数据, 开入、 事件、 报警等遥 信类数据通过缓存报告控制块( B R C B) 上送, 遥测、 保护量测类数据通过非缓存报告控制块( UR C B) 上送, 均映射到 MM S的读写和报告服务.

2 ) 数据存储 解析变电站配置描述( S C D) 文件建立变电站告 警图形网关实时数据库, 通过高效的哈希算法, 对采 集到的数据进行识别、 检索和写库操作, 并实现周期 性保存历史数据, 以及重启数据库的自动恢复功能.

3 ) 直传告警配置 提取变电站S C D 模型信息, 形成直传告警配置 信息, 其中调控信息交互规范中所规定的信号采用 通用配置方式.