编辑: ok2015 2019-07-04
D O I :

1 0.

7 5

0 0 / A E P S

2 0

1 3

1 2

0 3

0 0

8 一种变电站告警图形网关最小化系统的研制 任浩1 ,韩伟2 ,窦仁晖1 ,姚志强1 ,耿明志1 ,徐歆1 ( 1. 中国电力科学研究院( 南京) ,江苏省南京市

2 1

0 0

0 3;

2. 国电南瑞科技股份有限公司,江苏省南京市

2 1

1 1

0 6 ) 摘要:提出一种基于嵌入式平台的告警图形网关实现方式, 采用无风扇、 无硬盘的嵌入式设备, 通过I E C6

1 8

5 0 制造报文规范( MM S ) 采集装置数据, 以哈希算法为索引的共享内存实时库和文件型 存储为数据存储介质, 以消息总线为系统中间件用于网关机内部各应用进程之间的数据交互, 采用 D L / T4

7 6―2

0 1 2规约用于网关机与调度主站之间的数据交互, 将告警直传的告警字符串信息以 及远程浏览的 C I M / G 图形文件和画面刷新数据上送调度主站, 最终开发出一整套为告警直传与 远程浏览应用量身定制, 具备采集、 存储、 配置、 管理、 转换、 服务、 转发功能的告警图形网关最小化 系统, 经实验室测试和苏州常熟南变电站试点应用证明, 研制出的告警图形网关机完全符合告警直 传和远程浏览的功能和性能要求. 关键词:告警直传;

远程浏览;

消息总线;

D L / T4

7 6―2

0 1 2;

C I M / G;

I E C6

1 8

5 0 收稿日期:

2 0

1 3 G

1 2 G

0 3;

修回日期:

2 0

1 4 G

0 7 G

1 5. 国家电网公司科技项目( D Z

7 1 G

1 4 G

0 3

9 ) .

0 引言 为实现 大运行 体系所要求的调控一体化, 调 度业务与设备监控业务融合, 需要上送大量变电站 数据信息, 大幅增加了主站系统数据库的存储和处 理负担.为此, 有关部门提出了 告警直传、 远程浏 览 这一新的数据交互方式并启动试点, 以解决变电 站数据剧增带来的传输和处理问题[

1 G 4] . 传统厂站端和调度主站端的数据传输, 只有运 动通信一种方式, 依赖远动信息点表, 通过循环运动 规约( C D T) 和I E C6

0 8

7 0 G

5 G

1 0

1 /

1 0 4规约传输.为 实现变电站告警直传和远程浏览功能, 国内主流变 电站二次厂家现有方案是在自身后台监控系统的基 础上增加2台工作站, 通过独立的通道实现告警直 传和远程浏览功能, 等同于一套小型的数据采集与 监控( S C A D A) 系统, 造成资源浪费、 建设成本提高、 设备可靠性较差等问题;

依托已有成熟的平台和功 能模块, 只需继承性开发或稍加改造即可迅速开发 出告警图形网关相关的功能模块, 但在运行环境、 资 源消耗和管理方式上受到很大限制. 为解决这个问题, 本文提出一种基于嵌入式平 台的告警图形网关的方式, 实现告警直传和远程浏 览应用功能在嵌入式设备上的部署, 采用工业级产 品, 无风扇、 无硬盘, 大幅度提高设备可靠性.另外 在其上配置一整套专门为告警直传与远程浏览应用 量身定制的告警图形网关最小化系统, 可以有效提 高硬件资源利用效率, 降低改造和维护成本, 提高设 备稳定性和可靠性.同时对于采用一体化监控系统 的变电站来说, 实现告警图形网关功能融入Ⅰ区数 据通信网关机和Ⅱ区数据通信网关机, 简化设备和 系统, 降低变电站建设成本, 为主站提供更多的数据 支撑服务.

1 技术基础 1.

1 告警直传与远程浏览 告警直传 是以变电站监控系统单一事件或综 合分析结果为信息源, 经过相关的分类标准和规范 化处理, 生成标准的告警条文, 经由变电站图形网关 机通过 D L / T4

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)