编辑: ok2015 | 2019-07-04 |
4 ) 系统进程管理 自动监视系统所有进程运行状态, 对于故障停 止的进程能够实现自启动, 对多线程进程进行线程 数量管控, 实现多线程的启停管理.
5 ) 矢量图形转换 实现 监控平台所支持的可缩放矢量图形(SVG) 到调度支撑平台所支持的 C I M / G 图形的转 换, 包括: 图元转换、 图形转换及画面数据映射文件 的生成.
6 ) 告警直传服务 以采集程序发送的变化遥信、 变化遥测及故障 告警信号为信息源, 经过信息过滤、 分类分级、 优化、 规范化处理生成标准化告警条文, 通过消息总线发 送给告警直传转发程序.
7 ) 告警直传转发 支持多线程并发处理模式, 面向多级调度, 按照 不同级调度所关注信号的需求, 区别化定制变电站 告警信息, 采用 D L
4 7 6规约 A S C I I码数据块的方式 转发至调度端前置告警接收模块.
8 ) 画面刷新服务 响应远程浏览转发模块的请求, 读取画面数据 映射文件, 从数据库中取出画面数据值, 第1次取画 面全数据, 运行过程中取变化数据, 通过消息总线发 送给远程浏览转发模块.
9 ) 远程浏览数据转发 接收调度端发送的画面文件请求, 采用 D L
4 7
6 规约文件内容块和遥信遥测数据块的方式, 将G图形文件和画面刷新数据转发至调度前置数据接收模 块, 同时支持多级调度同时调阅的需求. 该告警图形网关机在变电站自动化系统中属于 站控层设备, 向下连接站控层网络, 通过I E C6
1 8
5 0 MM S采集间隔层测控和保护装置发送的数据;
向 上连接调度数据网, 通过 D L
4 7 6规约向调度中心传 送告警直传与远程浏览所需的告警字符串、 图形文 件和画面数据信息[
1 0 G
1 5 ] .告警图形网关机在变电站 自动化系统中的拓扑结构如图2所示. ―
8 9 ―
2 0
1 4,
3 8 (
2 2 ) 图2 告警图形网关在变电站中的拓扑结构 F i g .
2 T o p o l o g yo fa l a r ma n dg r a p h i c s g a t e w a y i ns u b s t a t i o n 2.
2 告警直传与远程浏览功能设计及实现 告警图形网关包括告警直传和远程浏览功能. 告警直传以变电站监控系统的单一事件或综合分析 结果为 信息源, 按照事故、 异常、 越限、 变位、 告知5类分类标准, 经过分类整理、 归并、 优化处理后, 生 成标 准的告警条文, 经由告警直传转发模块, 以DL476规约格式传送到调度主站, 主站端告警服务 程序接入后, 告警信息可分类显示在相应的告警客 户端.远程浏览以 C I M / G 语言为浏览画面文件标 准, D L
4 7 6规约为画面数据传送的载体, 经由数据 转发模块向主站端发送图形文件及画面刷新数据, 主站端图形程序接入后, 可远程浏览到变电站监控 后台图形界面. 告警图形网关实现方案设计框图如图3所示, 包括6个软件模块和3个工具.软件模块包括: 告 警直传转发模块、 告警直传服务模块、 数据转发模 块.画面刷新服务模块、 信号采集模块和数据存储 模块.工具类包括: S VG 转G矢量图形转换、 告警 直传配置和采集配置工具.其中采集配置工具为信 号采集模块提供驱动文件, 告警直传配置工具为存 储模块提供标准化告警配置文件, S VG 转G矢量图 形转换为远程浏览提供标准化的图形和画面数据映 射文件.图3中: S S D 表示系统规格文件. 图3 告警图形网关实现方案设计框图 F i g .