(四)地下天然气管道不得从建筑物和大型构筑物(不包括架空的建筑物和大型构筑物)的下面穿越.地下天然气 管道与建筑物、构筑物或相邻管道之间的水平和垂直净距应符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028)第6.3.3条有关规定,且不得影响建(构)筑物和相邻管道基础的稳固性;

(五)地下天然气管道埋设的最小覆土厚度(路面至管顶)应符合《城镇燃气设计规范》(GB 50028)第6.3.4条有关规定;

(六)地下天然气管道与交流电力线接地体的净距应不小于《城镇燃气设计规范》(GB 50028)第6.7.5条有关规定;

(七)除必须用法兰连接部位外,天然气管道管段应采用焊接连接;

(八)连接管道的法兰连接处,应设金属跨接线(绝缘管道除外),当法兰用5副以上的螺栓连接时,法兰可不用 金属线跨接,但必须构成电气通路.如天然气管道法兰发生严重腐蚀,电阻值超过0.03欧姆时,应符合《压力管道安 全技术监察规程―工业管道》(TSG D0001)的有关规定. 第九条 天然气系统泄压和放空设施设计,应遵循以下原则:

(一)天然气系统中,两个同时关闭的关断阀之间的管道上,应安装自动放空阀及放散管.为使管道系统放空而配 置的连接管尺寸和排放通流能力,应满足紧急情况下使管段尽快放空要求;

(二)在天然气系统中存在超压可能的承压设备,或与其直接相连的管道上,应设置安全阀.安全阀的选择和安装 ,应符合《安全阀安全技术监察规程》(TSG ZF001)和《城镇燃气设计规范》(GB 50028)的有关规定;

(三)天然气系统应设置用于气体置换的吹扫和取样接头及放散管等.放散管应设置在不致发生火灾危险的地方, 放散管口应布置在室外,高度应比附近建(构)筑物高出2米以上,且总高度不应小于10米.放散管口应处于接闪器 的保护范围内. 第十条 天然气爆炸危险区域的范围应根据释放源的级别和位置、易燃物质的性质、通风条件、障碍物及生产条件 、运行经验等现场实际情况,经技术经济比较综合确定.爆炸危险区域内的设施应采用防爆电器,其选型、安装和电 页面

2 /

6 气线路的布置应按《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB 50058)执行. 第十一条 天然气系统设备的防雷接地设施设计应符合《建筑物防雷设计规范》(GB 50057)及《石油天然气工程设计防火规范》(GB 50183)的有关规定.防静电接地设施设计应符合《化工企业静电接地设计规程》(HG/T 20675)的有关规定. 第十二条 天然气系统消防及安全设施设计应执行《火力发电站与变电所设计防火规范》(GB 50229)和《城镇燃气设计规范》(GB 50028)的有关规定. 第十三条 天然气工程设计完毕后,应由工程建设单位组织图纸会审,会审时应对设计图纸的规范性、安全合规性 、实用性和经济性等方面进行综合评定. 第十四条 天然气工程施工单位应具备相应等级的资质证书,禁止施工单位将工程项目转包、违法分包和挂靠资质等行为. 第十五条 燃气发电企业应建立工程建设质保体系并建立健全工程质量管理制度,指定专人对天然气工程质量进行监督管理. 第十六条 设施设备与管材、管件的提供厂商必须具备相应的生产资质,进场设备和材料规格必须符合国家现行有 关产品标准的规定和设计要求,进场设备和材料必须具备出厂合格证及必要的检验报告. 第十七条 天然气工程施工前必须进行技术交底,并有书面交底记录资料和履行签字手续.燃气发电企业和施工单 位对施工人员必须进行针对天然气工程建设特点的三级安全教育. 第十八条 施工必须按设计文件进行,如发现施工图有误或天然气设施的设置不能满足《城镇燃气设计规范》(GB 50028)时,施工单位不得自行更改,应及时向燃气发电企业和设计单位提出变更设计要求.修改设计或材料代用应 经原设计部门同意. 第十九条 承担天然气钢质管道、设备焊接的人员,必须具有锅炉压力容器压力管道特种设备操作人员资格证(焊接) 焊工合格证书,且在证书的有效期及合格范围内从事焊接工作.间断焊接时间超过6个月,应重新考试合格后方可再 次上岗. 第二十条 天然气系统施工中管道、设备的装卸运输和存放、土方施工、地下和架空管道敷设、调压设施安装,以 及管道附件与设备安装应符合《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33)的有关规定要求. 第二十一条 管道、设备安装完毕后应按《城镇燃气输配工程施工及验收规范》(CJJ 33)的有关规定,依次进行吹扫、强度试验和严密性试验. 第二十二条 工程竣工验收应以批准的设计文件、国家现行有关标准、施工承包合同、工程施工许可文件和本规定 为依据.工程竣工验收应由燃气发电企业(建设单位)主持,组织勘察、设计、监理及施工单位对工程进行验收.验 收合格后,各部门签署验收纪要.燃气发电企业及时将竣工资料、文件归档,然后办理工程移交手续.验收不合格应 提出书面意见和整改内容,签发整改通知限期完成.整改完成后重新验收.整改书面意见、整改内容和整改通知编入 竣工资料文件中. 第二十三条 竣工资料的收集、整理工作应与工程建设过程同步,工程完工后应及时做好整理和移交工作.整体工 程竣工资料包括工程依据文件、交工技术文件和检验合格记录等,具体可参照《城镇燃气输配工程施工及验收规范》 (CJJ 33)中12.5.3条规定执行.