编辑: 霜天盈月祭 | 2019-07-05 |
OFF 时断开 电路绝缘 光耦绝缘 动作指示 光耦被驱动时指示灯点亮 回路电源电压 5~24Vdc,有极性要求 开路时漏电流 小于 0.1mA/30Vdc 最小负载 5mA(5~24Vdc) 最大 输出 电流 电阻负载 公共端合计负载: 0.3A/1 点组公共端 0.8A/4 点组公共端 1.6A/8 点组公共端 感性负载 7.2W/24Vdc 电灯负载 0.9W/24Vdc 响应 时间 OFF→ON Y0~Y7:≤1μs/10mA 以上 其他:≤0.5ms/100mA 以上 ON→OFF 最高输出频率 Y0~Y7:200kHz(最高) 输出公共端 至多每
8 个端口使用
1 个公共端, 每个公共端之间彼此 隔离,不同型号公共端的详细内容,参考端子排列 熔断器保护 无(1)晶体管输出电路内部自带稳压管,防止感性负载断开的反相电动势, 如果负载的容量超过规格,需在外部加续流二极管. (2)高速晶体管输出由于存在分布电容,若运行在 200kHz 时,请确保导 通电流在 15mA 以上改善输出特性曲线,其对接设备可并联电阻以增大负 载电流. 3.3 输入输出连接示例 输入连接示例 图3-3 为IVC3-1616MAT 加一个 IVC-EH-0808ENR 的连接,实现简单定位 控制的示例.由编码器得到的位置信号通过 X
0、X1 高速计数端子检测, 需要快速反应的行程开关信号可接入 X2~X7 的高速端子,其余的用户信 号则可分布于输入端口. 图3-3 输入连接示例 输出连接示例 图3-4 为IVC3-1616MAT 加一个 IVC-EH-0808ENR 的连接方式,不同的输 出组可接入不同的信号电压回路.不同的输出组可工作于不同电压等级的 回路,且仅可接入直流回路,并需要注意电流方向. 图3-4 输出连接示例
4 通信指导 4.1 串口通信 IVC3 系列主模块提供了三个串行异步通讯端口,分别为 PORT
0、PORT1 和PORT2,支持的波特率:
115200、
57600、
38400、
19200、
9600、
4800、
2400、1200bps.PORT0 为RS232 电平,插座为 Mini DIN8.PORT0 的管脚 定义请参见下图. PORT0 A处放大
8 7
6 5
4 3
2 1 针脚号 名称 描述
3 GND 接地引脚
4 RXD 串行数据接收引脚 (RS232 到可编程 控制器)
5 TXD 串行数据发送引脚 (可编程控制器到 RS232)
1、
2、
6、
7、8 保留 未作定义的引脚, 禁止用户连接 图4-1 模式选择开关位置与 PORT0 管脚定义 PORT0 作为用户编程的专用接口,可通过模式选择开关强制切换为编程协 议.PLC 运行状态及 PORT0 使用协议关系如表 4-1 所示. COM +24V L N 开关电源 S/S Y0 COM0 Y1 COM1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 COM2 Y10 Y11 COM5 X0 X1 X2 X3 X4 X16 X17 IVC3-1616MAT X0 X1 X7 +24V Y0 Y1 COM0 Y2 IVC-EH-0808ENR AC - N AC - L +24V +5V GND 传感器 编码器 +24V VGND 公共端可采用端子排连接 COM3 COM +24V N 开关电源 S/S X0 X1 X2 X3 X4 X16 X17 IVC3-1616MAT X0 X1 X7 +24V Y0 Y1 COM Y2 IVC-EH-0808ENR A B A B A B AC - L AC - N +24V +5V AC - N L 各种低压控制回路 220V AC 控制负载回路 公共端可采用端子排连接 +24V +5V GND Y0 COM0 Y1 COM1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 COM2 Y10 Y11 COM5 COM3 L L L L +12V +24V AC - L
3 表4-1 PLC 运行状态及 PORT0 使用协议关系 模式选择开关位置 状态 PORT0 运行协议 ON 运行 由用户程序及其系统配置决定. 可为编程协议、 Modbus 协议、自由端口协议、N:N 网络协议 TM(ON→TM) 运行 强制切换为编程协议 TM(OFF→TM) 停止 OFF 停止 若用户程序的系统设置为自由端口协议,则停 止后自动切换为编程协议,否则保持系统设置 的协议不变 4.2 RS485 通信 PORT
1、PORT2 均为 RS485 端口,可以与具有通讯功能的设备连接使用, 如变频器或 HMI 等,采用 Modbus 协议、N:N 协议或自由端口协议,对多 台设备进行组网控制.其端口为螺丝固定的端子,通讯信号电缆可由用户 自行制作,建议使用双绞屏蔽线作为通信端口的连接电缆. 表4-2 RS485 通讯特性表 通讯 RS485 路数 特性 通信口