编辑: 霜天盈月祭 | 2019-07-05 |
2 路 插座形式 PORT
1、PORT2 波特率
115200、
57600、
38400、
19200、
9600、
4800、
2400、 1200bps 信号电平 RS485, 半双工, 非隔离 提供协议 MODBUS 主站/从站协议,自由通信协议,N:N 协议 终端电阻 内置拨码开关设置 4.3 CANopen 通信 表4-3 CAN 通讯特性表 项目 特性 协议 CANopen 标准协议 DS301v4.02,可做主站和从站,支持 NMT 服务,Error Control Protocol,SDO 协议, SYNC, Emergency, EDS 文件配置 主站 支持 TxPDO
64 个;
支持 RxPDO
64 个;
最多支持
31 个站;
数据交换区域 D 元件可配置 从站 支持 TxPDO
4 个;
支持 RxPDO
4 个;
数据交换区域 SD500-SD531 插座形式 3.81mm 插拔端子 终端电阻 内置拨码开关设置 站号设置 拨码开关 BIT1-BIT6 设置或程序设置 波特率 拨码开关 BIT7-BIT8 设置或程序设置 CAN 通信请使用屏蔽双绞线,多台通信时请确保各个 GND 互相连通 且将终端电阻置 ON. 4.4 以太网通信 表4-4 以太网通讯特性表 项目 特性 以太网 ETH 协议 支持 Modbus TCP、编程口协议 IP 设置 IP地址最后一段可以通过拨码开关或上位机设置 从站连接 最多允许同时
16 个从站连接 主站连接 最多允许同时
4 个主站连接 插座形式 RJ45 功能 可用于程序上下载,监控,用户程序升级 默认 IP 192.168.1.10 MAC 地址 出厂已经配置,参见 SD565~SD570
5 安装 本PLC 设计用于安装环境 II 标准、污染等级
2 的应用场合. 5.1 尺寸规格 IVC3 系列主模块尺寸规格如表 5-1 所示. 表5-1 尺寸规格 型号 长宽高净重 IVC3-1616MAT IVC3-1616MAR 167mm 90mm 90mm 740g 5.2 安装方法 采用 DIN 槽安装固定 一般情况采用 35mm 宽度的 DIN 槽进行安装,如图 5-1 所示. 图5-1 DIN槽安装示意图 图5-1 DIN 槽安装示意图 具体的安装步骤如下: 1.将DIN 槽水平固定于安装背板上;
2.将模块底部下方的 DIN 槽卡扣拔出;
3.把模块挂到 DIN 上;
4.将卡扣压回原位,锁住模块;
5.最后用 DIN 槽卡档件将模块的两端固定,避免左右滑动. 其他 IVC3 系列可编程控制器均可按上述步骤进行 DIN 槽安装. 采用螺钉安装固定 对于可能存在较大冲击的场合, 则可采用螺孔安装方式. 将固定螺钉经 PLC 外壳的两个螺孔固定在电气柜的背板上,螺钉尺寸 M3.如图 5-2 所示. 图5-2 螺钉安装示意图 图5-2 螺钉安装示意图
4 5.3 电缆连接及规格 连接电源线及接地线 交流电源及辅助电源连接示例如图 5-3 所示 图5-3 交流电源及辅助电源连接示意图 设置可靠的接地线可加强设备安全,提高 PLC 的电磁抗扰能力,安装时将 PLC 的电源 端连接到接地体上,建议采用 AWG12~16 型连接导线,并 尽可能减小导线长度.建议设置独立的接地装置,布线中尽量避免与其他 设备(尤其是干扰较强的设备)的接地线有公共路径,如图 5-4 所示. PLC 其他设备 最佳 PLC 其他设备 较好 PLC 其他设备 最差 图5-4 接地示意图 电缆规格 在进行 PLC 应用的配线时,建议使用多股铜导线,并预制绝缘端头,这样 可保证接线质量.推荐的导线的截面积和型号如表 5-2 所示. 表5-2 推荐的导线截面积和型号 线缆 导线截面 推荐导线号 配合使用的接线端子及热缩管 交流电源线 (L、N) 1.0~2.0mm? AWG
12、18 H1.5/14 预绝缘管状端头, 或线头 烫锡处理 接地线( )2.0mm? AWG12 H2.0/14 预绝缘管状端头, 或线头 烫锡处理 输入信号线 (X) 0.8~1.0mm? AWG