编辑: 阿拉蕾 | 2019-07-07 |
11 DKRCC.PD.HE0.3C.41 |
1 KVC 型能量调节器用来调节压缩机制冷量,使 其与蒸发器的负荷相适应. KVC 型能量调节器安装在制冷系统高压侧和低 压侧之间的旁通管路中,可通过旁通管路将高 压侧的热气/冷气送入低压侧以代替部分负荷, 从而使压缩机的吸气压力不低于最低极限值. 特点 ? 实现精确可变的压力调节 ? 制冷量和工作范围广泛 ? 脉动阻尼设计 ? 不锈钢制波纹管 ? 紧凑角度形式设计,便于安装 ? 密闭 钎焊结构 ? 提供喇叭口连接和 ODF 焊接连接 ? 可以在下列 EX 范围内使用:类别 3(2 区) ? Danfoss | DCS (az) | 2018.11 DKRCC.PD.HE0.3C.41 |
2 认证 UL?认证, 文件?SA7200 EAC 技术参数 订货 制冷剂 R22, R1270, R134a, R290, R404A, R407A, R407C, R407F, R448A, R449A, R450A, R452A, R507A, R513A, R600, R600a 调节范围 0.2 C 6.0 bar 出厂设定 =
2 bar 最大工作压力 PS / MWP =
28 bar 最大测试压力 Pe =
31 bar 介质温度范围 -45 C
130 °C 最大 P band 2.0 bar kv 值对于最大 P band 时1)? KVC
12 = 0.68 m3 / h KVC
15 = 1.25 m3 / h KVC
20 = 1.85 m3 / h
1 ) kv 值表示阀门压降为
1 bar,ρ =
1000 kg/m3 时的水流量 [m3 /h]. 型号 额定制冷量
1 ) [kW] 喇叭口连接
2 ) 代码 焊接连接 代码 R22 R134a R404A/ R507 R407C [in.] [mm] [in.] [mm] KVC
12 7.6 4.8 6.9 8.4
1 ?2
12 034L0141
1 ?2 C 034L0143 7.6 4.8 6.9 8.4 C C C C
12 034L0146 KVC
15 14.9 9.4 13.6 16.4
5 ?8
16 034L0142
5 ?8
16 034L0147 KVC
22 19.1 12.0 17.4 21.0 C C C
7 ?8
22 034L0144
1 ) 额定制冷量是基于以下参数时的制冷负荷: - 蒸发温度 te = -10 °C, - 冷凝温度 tc =
25 °C, - 调节补偿 = 0.7 bar.
2 ) KVC 型调节器不包括喇叭口螺母.螺母可单独订购:
1 ?2 in. /
12 mm,代码 011L1103,
5 ?8 in. /
16 mm,代码 011L1167. 接口尺寸不能选择太小,因为调节器进口处的气 体流速超过
40 m/s 会产生流动噪音. 如果排气管道温度过高(与压缩机规格有关) ,建 议在液体管路和压缩机吸气管路之间的旁通管路 中安装一个注液阀. 根据EN13463-1标准的点火源评估,该产品适用 于R290, R600, R600a, R1270. 对于允许使用的制冷剂的完整列表,请访问 www.products.danfoss.com,搜索单独代 码,在那里制 剂将作为技术参数的一部分被 列出. 所有丹佛斯产品均满足 REACH 的要求. 按照 REACH 之规定,如果有潜在候选清单物质 存在,厂商有义务告知客户.在此,我们特别 告知您候选清单上的一种物质: 本产品使用一个 O型圈,包含邻苯二甲酸酯 ( CAS 编号:605-50 - 5), 其浓度大于0.1% w / w . Reach 要求 ? Danfoss | DCS (az) | 2018.11 DKRCC.PD.HE0.3C.41 |
3 替代制冷量 R22 型号 调节补偿 ?p Q
1 ) [kW] 吸气温度 ts(压力/温度减少后) [°C] [bar] -45 -40 -30 -20 -10
0 10 KVC
12 0.10 C 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.6 0.15 C 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 0.20 C 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 0.30 C 5.9 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7 0.50 C 6.6 6.8 7.1 7.2 7.3 7.5 0.70 C 7.0 7.2 7.4 7.6 7.8 7.9 1.00 C 7.6 7.9 8.1 8.3 8.5 8.6 1.20 C 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 KVC
15 0.10 C 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 4.0 0.15 C 4.5 4.7 4.8 4.9 5.0 5.1 0.20 C 5.9 6.1 6.3 6.4 6.5 6.7 0.30 C 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 0.50 C 11.7 12.1 12.4 12.7 13.0 13.2 0.70 C 13.7 14.2 14.6 14.9 15.2 15.5 1.00 C 15.6 16.2 16.7 17.0 17.3 17.7 1.20 C 16.8 17.4 17.9 18.3 18.7 19.0 KVC
22 0.10 C 3.7 3.8 3.9 4.0 4.1 4.2 0.15 C 5.1 5.2 5.4 5.5 5.6 5.7 0.20 C 6.8 7.0 7.3 7.4 7.5 7.7 0.30 C 8.4 8.6 8.9 9.1 9.3 9.5 0.50 C 14.1 14.5 15.0 15.3 15.6 15.9 0.70 C 17.6 18.1 18.7 19.1 19.5 19.9 1.00 C 21.4 22.4 23.1 23.6 24.1 24.5 1.20 C 23.8 24.6 25.4 25.9 26.4 26.9