编辑: 阿拉蕾 | 2019-07-07 |
1 ) 制冷量是基于冷凝温度 tl =
25 °C. 修正系数 在选型时,所需的制冷量需乘以冷凝温度对应的 修正系数. 系统制冷量*修正系数=表格制冷量 修正后的制冷量请参阅表格.关于冷凝温度对应 的修正系数, 请参阅 选型 版块. ? Danfoss | DCS (az) | 2018.11 DKRCC.PD.HE0.3C.41 |
4 替代制冷量 (续) R134a 型号 调节补偿 ?p Q
1 ) [kW] 吸气温度 ts(压力/温度减少后) [°C] [bar] -45 -40 -30 -20 -10
0 10 KVC
12 0.10 C C 1.4 1.4 1.5 1.7 1.7 0.15 C C 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 0.20 C C 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 0.30 C C 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 0.50 C C 4.2 4.3 4.5 4.8 4.9 0.70 C C 4.4 4.5 4.8 5.0 5.2 1.00 C C 4.8 5.0 5.2 5.5 5.8 1.20 C C 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 KVC
15 0.10 C C 2.1 2.3 2.4 2.5 2.6 0.15 C C 2.9 3.0 3.1 3.2 3.4 0.20 C C 3.7 3.9 4.1 4.3 4.5 0.30 C C 5.1 5.4 5.6 5.8 6.1 0.50 C C 7.4 7.7 8.0 8.4 8.7 0.70 C C 8.7 9.1 9.4 9.9 10.2 1.00 C C 9.9 10.2 10.7 11.3 11.7 1.20 C C 10.6 11.1 11.6 12.2 12.6 KVC
22 0.10 C C 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 0.15 C C 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 0.20 C C 4.3 4.4 4.6 4.9 5.1 0.30 C C 5.2 5.5 5.7 6.0 6.3 0.50 C C 8.9 9.3 9.7 10.1 10.5 0.70 C C 11.0 11.6 12.0 12.6 13.1 1.00 C C 13.7 14.3 14.9 15.6 16.3 1.20 C C 15.0 15.7 16.3 17.2 17.8
1 ) 制冷量是基于冷凝温度 tl =
25 °C. 修正系数 在选型时,所需的制冷量需乘以冷凝温度对应的 修正系数. 系统制冷量*修正系数=表格制冷量 修正后的制冷量请参阅表格.关于冷凝温度对应 的修正系数, 请参阅 选型 版块. ? Danfoss | DCS (az) | 2018.11 DKRCC.PD.HE0.3C.41 |
5 替代制冷量 (续) R404A/R507 型号 调节补偿 ?p Q
1 ) [kW] 吸气温度 ts(压力/温度减少后) [°C] [bar] -45 -40 -30 -20 -10
0 10 KVC
12 0.10 C 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 0.15 C 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 0.20 C 3.9 4.1 4.2 4.5 4.7 4.7 0.30 C 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 0.50 C 5.7 6.0 6.4 6.6 6.8 7.0 0.70 C 6.0 6.4 6.6 6.9 7.2 7.3 1.00 C 6.6 6.9 7.2 7.5 7.8 8.0 1.20 C 7.0 7.4 7.7 8.0 8.4 8.5 KVC
15 0.10 C 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.6 0.15 C 3.9 4.1 4.2 4.5 4.7 4.7 0.20 C 5.1 5.4 5.6 5.8 6.0 6.1 0.30 C 7.0 7.4 7.7 8.0 8.4 8.5 0.50 C 10.1 10.6 11.1 11.6 12.0 12.3 0.70 C 11.8 12.5 13.0 13.6 14.1 14.4 1.00 C 13.5 14.2 14.8 15.5 16.1 16.4 1.20 C 14.5 15.3 16.0 16.6 17.3 17.7 KVC
22 0.10 C 3.2 3.3 3.5 3.6 3.7 3.8 0.15 C 4.3 4.6 4.8 5.0 5.2 5.3 0.20 C 5.8 6.1 6.4 6.7 7.0 7.1 0.30 C 8.2 8.6 8.9 9.3 9.8 9.9 0.50 C 12.1 12.8 13.4 13.9 14.4 14.7 0.70 C 15.2 16.0 16.6 17.4 18.1 18.4 1.00 C 18.8 19.8 20.7 21.5 22.4 22.8 1.20 C 20.5 21.6 22.6 23.5 24.5 25.0
1 ) 制冷量是基于冷凝温度 tl =
25 °C. 修正系数 在选型时,所需的制冷量需乘以冷凝温度对应的 修正系数. 系统制冷量*修正系数=表格制冷量 修正后的制冷量请参阅表格.关于冷凝温度对应 的修正系数, 请参阅 选型 版块. ? Danfoss | DCS (az) | 2018.11 DKRCC.PD.HE0.3C.41 |
6 替代制冷量 (续) R407C 型号 调节补偿 ?p Q
1 ) [kW] 吸气温度 ts(压力/温度减少后) [°C] [bar] -45 -40 -30 -20 -10
0 10 KVC
12 0.10 C 2.4 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 0.15 C 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.6 0.20 C 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 0.30 C 6.3 6.5 6.9 7.0 7.2 7.6 0.50 C 7.0 7.3 7.7 7.9 8.1 8.6 0.70 C 7.4 7.7 8.1 8.4 8.7 9.0 1.00 C 8.1 8.5 8.8 9.1 9.4 9.8 1.20 C 8.7 9.1 9.5 9.8 10.1 10.6 KVC
15 0.10 C 3.7 3.9 4.0 4.2 4.3 4.6 0.15 C 4.8 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 0.20 C 6.3 6.5 6.9 7.0 7.2 7.6 0.30 C 8.7 9.1 9.5 9.8 10.1 10.6 0.50 C 12.4 12.9 13.5 14.0 14.4 15.0 0.70 C 14.5 15.2 15.9 16.4 16.9 17.7 1.00 C 16.5 17.3 18.2 18.7 19.2 20.2 1.20 C 17.8 18.6 19.5 20.1 20.8 21.7 KVC