编辑: xwl西瓜xym 2019-07-07

11 ― 人员责任. 第十七条 本实施细则中下列用语的含义:

(一)防汛泵站:是指具有防汛功能的雨水和合流泵站.

(二)市属市管泵站:是指市属公共排水系统内由市管理的 排水泵站.

(三)区管泵站:是指市属公共排水系统内由区管理的排水 泵站;

以及按照区排水专业详细规划,由区安排并组织建设的排 水泵站.

(四)旱天放江:指收集或者混接进入泵站的污水在旱天没 有被传输到污水处理厂,而是经泵站直接排入水体,从而引起周 边水环境的污染.通常包括旱流、试车、预抽空、配合和检修五 种形式.

(五)旱流放江:非降雨时,泵站因集水井水位达到防汛控 制水位,启动雨水泵机将管网中的水排入河道,这种形式的旱天 放江称为旱流放江.

(六)试车放江:为保障防汛泵的正常运行,根据泵站管理 有关规定,雨水泵站以

15 天为周期,防汛泵必须运行一次.若 在周期内未有降雨,泵站将通过回笼水设施进行试车.若泵站缺 乏回笼水设施,只能将试车的水直接排放入水体中,造成试车放 江.

(七)预抽空放江:为了保障区域排水安全,在遭遇暴雨天 气前,预先对排水管道进行抽空,即预抽空放江. ―

12 ―

(八)配合放江:在市政施工、管道维护及居民热线集中投 诉等需要降低系统水位的情况时, 采用防汛泵把系统水位降低而 产生的旱天放江情况,称为配合放江.

(九)检修放江:当泵站内部的防汛或截流设施需要进行维 修维护的情况下, 将泵站集水井内的水位降低而产生的旱天放江 情况,称为检修放江.

(十)隐性放江:非降雨时,因泵站出水管道水位高于河道 水位, 导致泵站管道内的水通过泵站排放口上方的拍门溢流进河 道,形成隐性放江. 第十八条 本实施细则自

2018 年4月15 日起施行, 有效期 自施行之日起

2 年. 附件:1.相关记录表格式 2.上海市防汛泵站污染物放江考核要求和评分标准 3.上海市防汛泵站污染物放江考核评分表 ―

13 ― 附件

1 相关记录表格式 表1-1 运行水量报表 泵站运行管理单位名称: (公章) 年月日序号泵站名称分类 水量(m

3 )

1 月2月3月4月5月6月7月8月9月10 月11 月12 月总计1西藏中截流量 旱天预抽空防汛 防台 应急 响应 低于 III 级III 级 及以 上 旱流 试车 配合 检修 雨天降雨 降雨量(mm) … N * *注:N 指被列入考核范围的泵站数量,个;

下同 ―

14 ― 表1-2 放江监测记录表 泵站运行管理单位名称: (公章) 年月日序号 泵站 名称 监测 日期 是否为本年 度首次放江 降雨量 (mm) 监测时间 (放江后 /min) 污染物浓度(mg/L) 化学需 氧量 悬浮 物 氨氮 总磷

1 0

10 20

40 60

120 180 …… N

0 10

20 40

60 120

180 表1-3 清淤记录表 泵站运行管理单位名称: (公章) 年月日序号 泵站 名称 泵站 地址 汛前 汛中 清淤人 签名 电话 清淤时间 清淤内容 清淤时间 清淤内容

1 …… N 表1-4 配合(检修)放江报告汇总表 泵站运行管理单位名称: (公章) 年月日序号 泵站 名称 放江次数 放江时间(月/日) 放江总量(m?) 排放去 向 是否采取 引调水方 案电话报告日期 联系人联系方 式配合检修

1 …… 注:本申请表需附相关附件,如:泵站实施放江方案、引调水方案、热线工单等 ―

15 ― 表1-5 报告表 泵站运行管理单位名称: (公章) 年月日放江泵站名称 所属排水系统........

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)
备用下载
发帖评论
相关话题
发布一个新话题