8 ) 式中: SL ( i ) 为故障后第i条线路的视在功率;
SL( i ) 为故障前第i条线路的视在功率. 因此, 本文定义第x 种风险概率事件可能造成 线路过载的后果为: I F( x) = Mi=1 F( i ) F( i )>
0或F( i ) =-1
0 { 其他 (
9 ) 式中: I F( x) 为第x 种概率事件可能造成的线路过 载后果, x 可取1, 2, 3, 依次表示线路故障时, 保护 正确动作、 保护误动和保护拒动3种不同的概率事 件;
当F( i ) >
0时, 表示线路潮流在增大, 有过载的 风险;
当F( i ) =-1时, 表示线路潮流变为0, 有造 成停电的风险;
其他情况则不需考虑. 在实际的应用中, 可以在每条线路设置不同的 阈值藕饬扛孟呗烦绷鞯谋浠;
若系统拓扑结构发 生变化, 线路的潮流变化率大于阈值, 则该线路有 过载的风险, 系统应该及时发出预警使调度运行人 员及时调整保护整定值或系统运行状态, 以避免连 锁故障的发生. 3. 2. 3》缦罩 根据风险的定义........