编辑: bingyan8 | 2019-07-11 |
1 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点.1 表3验收执行标准.8 表4工程概况.9 表5环境影响评价回顾.17 表6环境保护措施执行情况.23 表7电磁环境、声环境监测(附监测点位图)29 表8环境影响调查.41 表9环境管理及监测计划.51 表10 竣工环保验收调查结论及建议.53 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表
1 表1工程总体情况 工程名称 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程 建设单位 国网福建省电力有限公司莆田供电公司 法人代表 林** 联系人 陈** 通讯地址 福建省莆田市城厢区南园东路
999 号 联系电话 0594-52****8 邮编
351100 建设地点 莆田市城厢区华亭镇 工程性质 新建 改扩建 技改 行业类别 D4420 电力供应 环境影响报告表名称 莆田 110kV 华亭输变电工程 环境影响评价单位 深圳市宗兴环保科技有限公司 初步设计单位 吉林省长春电力勘测设计院 环境影响评价审批部门 莆田市环境保护局 文号 / 时间 2012.11.16 工程核准部门 莆田市城厢区发展和改革局 文号 莆城发改 〔2016〕19 号 时间 2016.04.22 初步设计审批部门 国网福建省电力有限公司 文号 闽电建设 〔2014〕73 号 时间 2014.01.28 环境保护设施设计单位 吉林省长春电力勘测设计院 环境保护设施施工单位 福建省莆田市电力工程有限公司 环境保护设施监测单位 福建省电力环境监测研究中心站 投资总概算(万元) *** 环境保护投资 (万元) *** 环保投 资占总 投资比 例*** 实际总概算(万元) *** 环境保护投资 (万元) *** *** 环评主体工程规模 ①华亭 110kV 变电站工程:新 建主变容量为 1*50MVA, 110kV 出线
2 回;
②110kV 华亭 T 接盖尾~华林线 路工程:新建线路长约 2.0km, 其中单回架设约 0.2km,双回架 设约 1.8km,华林侧单回运行, 盖尾侧备用. 工程开工日期
2016 年5月28 日 实际主体工程规模 ①后塘(华亭)110kV 变电站工 程:新建主变容量为 1* 50MVA,110kV 出线
2 回;
②110kV 盖尾~华林线路开断进 后塘(华亭)变工程:新建线路 长2.3km,其中同塔双回架设 1.8km,单回架设 0.5km(折双 0.25km),华林侧单回运行,盖 尾侧备用. 投入试运行日期
2018 年7月24 日注:华亭 110kV 变电站运行名称为 后塘 110kV 变电站 . 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表
2 表2调查范围、环境监测因子、敏感目标、调查重点 调查 范围 本工程验收调查的范围原则上与环境影响评价文件的评价范围一 致,验收阶段根据《环境影响评价技术导则 输变电工程》 (HJ24-2014) 进行复核.具体见表 2-1. 表2-1 本工程调查范围一览表 项目 名称 调查因子 环评阶段评 价范围 本次验收调查确 定的范围 HJ24-2014(校核) 变电站工频电场、 工频磁场 变电站围墙 外100m 范围 变电站围墙外 100m 范围,重点 调查变电站围墙 外30m 范围 变电站围墙外 30m 范围噪声 变电站围墙 外100m 范围 变电站围墙外 100m 范围 变电站围墙外 100m 范围 生态环境 变电站围墙 外100m 范围 变电站围墙外 100m 范围 变电站围墙外 500m 范围 输电 线路 工频电场、 工频磁场 线路走廊两 侧30m 范围 边导线地面投影 外两侧各 40m 带 状区域 边导线地面投影外两 侧各 30m 范围 噪声 线路走廊两 侧30m 范围 边导线地面投影 外两侧各 40m 带 状区域 边导线地面投影外两 侧各 30m 范围 生态环境 线路走廊两 侧30m 范围 边导线地面投影 外两侧各 300m 带 状区域, 重点调查 边导线地面投影 外两侧各 40m 带 状区域 边导线地面投影外两 侧各 300m 带状区域, 无生态环境保护目标 注:根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014),无线电干扰 不再属于验收监测因子. 环境监 测因子 根据环境影响评价文件及《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014)确定本工程竣工环境保护验收的环境监测 因子.具体见表 2-2. 表2-2 本工程竣工环境保护验收主要环境监测因子汇总表 调查对象 环境监测因子 监测指标 变电站 工频电场 工频电场强度 工频磁场 工频磁感应强度 噪声 昼间、夜间等效声级,Leq 输电线路 工频电场 工频电场强度 工频磁场 工频磁感应强度 噪声 昼间、夜间等效声级,Leq 注:根据《建设项目竣工环境保护验收技术规范 输变电工程》(HJ705-2014),无线电干扰 不再属于验收监测因子,因此本次验收不再对无线电干扰值进行监测. 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表