编辑: bingyan8 2019-07-11

1 莆田市 城厢区 华亭镇 圳头村 医院

1 处//距变电站西南侧 190m,不在调查 范围内,但验收 阶段对华塘医院 进行了电磁和噪 声环境监测

2 后塘村 后*村居民 点后*村 后塘村居民点 与环评阶段一致 110kV 盖尾~华林线路开断进后塘(华亭)变工程

3 莆田市城 厢区华亭 镇后塘村 / / 后塘村 徐*平宅 110kV 华塘线 #27~#28 塔间 东北侧 33m 环评阶段未识别

4 后塘村 薛*强、薛 *雄家 线路西侧 约12m 后塘村 何*强、 何 *雄宅 110kV 华塘线 #27~#28 塔间 东侧 18m 敏感点位置一 致,敏感点信息 遵循调查阶段实 际调查结果

5 后塘村 薛*棋家 线路北侧 约20m 后塘村 薛*棋宅 110kV 华塘线 #27~#28 塔间 东北侧 25m 基本一致,位置 描述口径不一致

6 / / 张*香宅 110kV 华塘线 #26~#27 塔间 东北侧 26m 环评阶段未识别 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表

6 图2-1 本工程周边环境情况及敏感点监测点位示意图(莆田市城厢区华亭镇后*村、圳*村) 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表

7 调查 重点 本次竣工环境保护验收调查的重点如下. (1)工程设计及环境影响评价文件中提出的造成环境影响(电磁 环境、声环境)的主要工程内容;

(2) 核查实际工程内容、 方案设计变更情况和造成的环境影响 (电 磁环境、声环境)变化情况;

(3)环境保护目标基本情况及变更情况;

(4)环境影响评价制度及其他环境保护规章制度执行情况;

(5)环境保护设计文件、环境影响评价文件及其审批文件中提出 的环境保护措施落实情况及其效果、 环境风险防范与应急措施落实情况 及其有效性;

(6)环境质量和环境监测因子(工频电场强度、工频磁场强度、 噪声)达标情况;

(7)工程施工期和运行期实际存在的及公众反映强烈的环境就问 题;

(8)工程环境保护投资落实情况. 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表

8 表3验收执行标准 电磁环 境标准 本次竣工环保验收调查根据本工程环评阶段采用的电磁环境评价 标准,确定本次验收采用的标准.详见表 3-1. 表3-1 电磁环境标准一览表 污染物名称 标准名称 标准编号及级别 标准值 适用范围 电磁 环境 工频 电场 电磁环境控 制限值① GB8702-2014 4kV/m 项目调查范围内以 居住、医疗卫生、 文化教育、科研、 行政办公等为主要 功能的区域 10kV/m 项目调查范围内耕 地、园地、畜禽养 殖地及道路等场所 工频 磁场 电磁环境控 制限值 GB8702-2014 100μT 项目调查范围内 注:①《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)与《500kV 超高压送变电工程电磁辐射环境影 响评价技术规范》 (HJ/T24-1998)中工频电场和工频磁场限值一致,因此本工程竣工环保验收 调查的电磁环境标准采用新颁布的《电磁环境控制限值》(GB8702-2014). 声环境 标准 本次竣工环保验收调查根据本工程环评阶段采用的声环境评价标 准及验收调查实际情况,确定本次验收采用的标准.具体见表 3-2. 表3-2 声环境标准一览表 污染物名称 标准名称 标准编号 及级别 标准值 适用范围 环境 质量 标准 噪声 声环境质 量标准 GB3096-2008

1 类 昼间 55dB(A) 夜间 45dB(A) 线路位于山地等 偏僻段声环境调 查范围内 GB3096-2008

2 类 昼间 60dB(A) 夜间 50dB(A) 变电站声环境调 查范围内, 线路位 于后塘村段声环 境调查范围内 GB3096-2008 4a 类 昼间 70dB(A) 夜间 55dB(A) 线路经过莆永高 速两侧一定区域 内 排放 标准 噪声 工业企业 厂界环境 噪声排放 标准 GB12348-2008