3 环境敏 感目标 本次验收在环评报告的基础上, 通过现场踏勘对项目周围环境保护 目标进行复核与识别,进而确定了本次验收的环境保护目标. (1)生态环境保护目标 通过现场踏勘及查阅相关资料, 本工程验收调查范围内不涉及自然 保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地等敏感区域. (2)水环境保护目标 通过现场踏勘,本项目验收范围内不涉及水源保护区,也不涉及河 流湖泊等地表水环境保护目标. (3)电磁及声环境保护目标 项目调查范围内涉及的电磁及声环境保护目标主要是项目周边的 居民点. 为了解项目建成后对电磁及声环境保护目标的影响, 根据项目产生 的环境影响随着距离的增大逐步衰减的原则, 本次验收选择距离变电站 四周及线路边导线最近(或较近)、电磁环境及声环境影响较大的具有 代表性的敏感点建筑物作为验收监测点位, 并通过这些代表性敏感点的 验收监测结果, 分析本工程环境保护目标的电磁环境及声环境影响达标 情况.本工程具体敏感点监测情况见表 2-3,敏感点与项目相对位置关 系见图 2-1. 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表

4 表2-3 本工程验收阶段环境保护目标一览表 序号所属行 政区 验收环境 保护目标 与本工程最 近位置关系 调查范围 内户数 验收代表性监测点位 环境影 响因素 名称 方位及水平距离 导线对 地高度 导线对屋 顶高度 主体建筑 特征 功能 后塘(华亭)110kV 变电站工程

1 莆田市 城厢区 华亭镇 后塘村 变电站东侧 21m 后*村居 民点 学校

1 处后*小学教学楼 变电站南侧 120m / / 4F 平顶 教学 工频电 磁场、 噪声

2 许*欣宅 变电站东侧 34m / / 2F 平顶 居住

3 许*凯宅 变电站东侧 21m / / 3F 平顶 居住

4 许*瑞宅 变电站东侧 35m / / 5F 平顶 居住

5 许*栋宅 变电站东北侧 37m / / 3F 平顶 居住

6 徐*阳宅 变电站东北侧 29m / / 2F 坡顶 居住

7 何*森宅 变电站北侧 48m / / 4F 坡顶 居住

8 何*书宅 变电站北侧 54m / / 4F 平顶 居住

9 李*宅 变电站北侧 90m / / 3F 平顶 居住

10 许*龙宅 变电站东南侧 65m / / 1F 平顶 居住 110kV 盖尾~华林线路开断进后塘(华亭)变工程

11 莆田市 城厢区 华亭镇 后塘村 线路东北侧 18m

4 户徐*平宅 110kV 华塘线#27~#28 塔 间东侧 33m 21m / 3F 平顶 居住 工频电 磁场、 噪声

12 何*强、何*雄宅 110kV 华塘线#27~#28塔 间东侧18m 20m / 3F 平顶 居住

13 张*香宅 110kV 华塘线#26~#27塔 间东侧26m 20m / 2F 坡顶 居住 莆田 110kV 后塘(华亭)输变电工程竣工环境保护验收调查表

5 表2-4 工程建设前后调查范围内环境保护目标对比情况一览表 本工程变电站位置及线路路径与环评阶段一致, 只是工程周边环境发生了一 定的变化.根据表 4-3 可知,本工程变电站地理位置较环评阶段一致,验收阶段 识别的环境居民点与环评阶段一致.验收阶段线路路径较环评阶段基本一致,验 收调查阶段线路工程共识别环境保护目标与环评阶段基本一致的有民房

2 户、 环 评阶段未识别

2 户,本次验收调查识别为环境保护目标.本工程无站址和线路路 径位移新增环境保护目标,故环境保护目标的变化情况不属于重大变动. 序号所属行政 区域 环评识别 的环境 保护目标 环评范围 内户数 验收识别 的环境 保护目标 验收调查范围 内户数 变化情况 后塘(华亭)110kV 变电站工程