编辑: lonven 2019-07-12

3 TSG G0002-2010《锅炉节能技 术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能 效限定值及能效等级》 标准指标: 1级能效:热效率≥94% 江苏双良锅 炉有限公司

2 35 吨燃油(气)蒸汽 锅炉 KDZS35-1. 27/350- Y(Q)Ⅱ 额定热功率:35t/h 额定压力:1.27MPa 过热蒸汽温度:350℃ 排烟温度 tpy:124.81℃ 燃料:天然气 设计热效率: 92.44% 实测热效率:94.94% SO2:40.76mg/Nm

3 NOX:94.88mg/Nm

3 TSG G0002-2010《锅炉节能技 术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能 效限定值及能效等级》 标准指标:

1 级能效:热效率≥94% 天津宝成机 械制造股份 有限公司

4 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

3 贯流燃气锅 炉CZI-1000G S(LSS1- 1.0-Q) 额定热功率:1t/h 额定压力:1.0MPa 排烟温度 tpy:106℃ 燃料:天然气 设计热效率: 95% 实测热效率:95.29% NOX:51mg/Nm

3 TSG G0002-2010《锅炉节能技 术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能 效限定值及能效等级》 标准指标: 1级能效: 2吨及以下 热效率≥92% 2吨以上 热效率≥94% 三浦工业设 备(苏州) 有限公司

4 CZI-2000G S(LSS2- 1.0-Q) 额定热功率:2t/h 额定压力:1.0MPa 排烟温度 tpy:113℃ 燃料:天然气 设计热效率: 95% 实测热效率:95.29% NOX:55mg/Nm3

5 CZI-4000G S(LSS4- 1.0-Q) 额定热功率:4t/h 额定压力:1.0MPa 排烟温度 tpy:109.5℃ 燃料:天然气 设计热效率: 95% 实测热效率:95.29% NOX:41mg/Nm

3 6 CZI-4000G U(LSS4- 1.0-Q) 额定热功率:4t/h 额定压力:1.0MPa 排烟温度 tpy:51.3℃ 燃料:天然气 设计热效率: 98.11% 实测热效率:99.01% NOX:41mg/Nm

3 5 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

7 双锅筒纵置 式室燃散装 热水锅炉 SZS58-1.6 /150/90-Q 额定热功率:58MW 额定压力:1.6MPa 排烟温度 tpy:106.5℃ 出/回水温度:150/90℃ 燃料:天然气 设计热效率: 94.33% 实测热效率:97.03% NOX:102.8mg/Nm

3 TSG G0002-2010《锅炉节能技 术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能 效限定值及能效等级》 标准指标: 1级能效:热效率≥94% 泰山集团股 份有限公司

8 冷凝式卧式 内燃燃气蒸 汽锅炉 WNS6-1.25 -Q 额定热功率:6t/h 额定压力:1.25MPa 排烟温度 tpy:79.2℃ 燃料:天然气 设计热效率:98.43% 实测热效率:98.5% NOX:54.66mg/Nm

3 TSG G0002-2010《锅炉节能技 术监督管理规程》 GB 24500-2009《工业锅炉能 效限定值及能效等级》 标准指标:

1 级能效:热效率≥94% 无锡中正锅 炉有限公司

6

二、变压器 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位 2.1 配电变压器

1 油浸式配 电变压器 S-M-(30- 1600)/10- NX2 容量:30-1600kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.093kW(50kVA);

0.332kW(315kVA);

0.801kW(1000 kVA);

0.97kW(1250kVA) 负载损耗: 0.635kW(50kVA);

2.712kW(315kVA);

8.408kW(1000kVA);

9.97 kW(1250kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2 级能效): 空载损耗: 0.1kW(50kVA);

0.34kW(315kVA);

0.831kW(1000 kVA);

0.97kW(1250kVA) 负载损耗: 0.87kW(50kVA);

3.65kW(315kVA);

10.3kW(1000kVA);

12kW(1250kVA) 特变电工 股份有限 公司

2 干式变压 器SC(B)-(30- 2500)/10- NX2 容量:30-2500kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.157kW(50kVA);

0.549kW(315kVA);

0.706kW(630 kVA);

1.511kW(1600kVA) 负载损耗: 0.799kW(50kVA);

2.811kW(315kVA);

4.811kW(630kVA);

9.65kW(1600kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2 级能效): 空载损耗: 0.215kW(50kVA);

下载(注:源文件不在本站服务器,都将跳转到源网站下载)