编辑: lonven 2019-07-12

0.705kW(315kVA);

1.04kW(630kVA);

1.96kW(1600kVA) 负载损耗: 1kW(50kVA);

3.47kW(315kVA);

5.96kW(630kVA);

11.73kW(1600kVA) 特变电工 股份有限 公司

7 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

3 非晶合金 电力变压 器SH-M-(30- 1600)/10- NX2 容量:30-1600kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.035kW(50kVA);

0.144kW(315kVA);

0.33kW(1000 kVA);

0.426kW(1250kVA) 负载损耗: 0.75kW(50kVA);

3.093kW(315kVA);

8.717kW(1000kVA);

10.31 kW(1250 kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.043kW(50kVA);

0.17kW(315kVA);

0.45kW(1000 kVA);

0.53kW(1250kVA) 负载损耗: 0.91kW(50kVA);

3.83kW(315kVA);

10.3kW(1000kVA);

12kW(1250 kVA) 特变电工 股份有限 公司

4 电力变压 器S11-M-500/

10 容量:500kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.467kW(500kVA) 负载损耗:5.278kW(500kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.48kW(500kVA) 负载损耗:5.41kW(500kVA) 四川盛鑫 源电器设 备制造有 限公司

5 配电变压 器S-M-(30- 10000)/10- NX2 容量:30-1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.139kW(100kVA);

0.326kW(315kVA);

0.684kW(800 kVA) 负载损耗: 1.43kW(100kVA);

3.52kW(315kVA);

7.4kW(800kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.15kW(100kVA);

0.34kW(315kVA);

0.7kW(800 kVA) 负载损耗: 1.58kW(100kVA);

3.83kW(315kVA);

7.5kW(800kVA) 沈阳全密 封变压器 股份有限 公司

8 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

6 干式非晶 配电变压 器SCBH13-(30 -2500)/10- NX2 容量:30-2500kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 1.315kW(160kVA);

0.311kW(500kVA);

0.478kW (1000kVA);

0.645kW (1600kVA) 负载损耗: 1.881kW(160kVA);

4.271kW(500kVA);

7.269kW(1000kVA);

10.375kW(1600kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.17kW(160kVA);

0.36kW(500kVA);

0.55kW(1000kVA);

0.76kW(1600kVA) 负载损耗: 2.13kW(160kVA);

4.88kW(500kVA);

8.13kW(1000kVA);

11.73kW(1600kVA) 天津市特 变电工变 压器有限 公司

7 油浸式非 晶合金铁 心配电变 压器 SBH-M-(30- 1600)/10- NX2 容量:30-1600kVA 额定电压:10kV 空载损耗: 0.065kW(100kVA);

0.183kW(500kVA);

0.226kW (630kVA);

0.542kW (1600kVA) 负载损耗: 1.237kW(100kVA);

5.001kW(500kVA);

5.785kW(6300kVA) ;

12.037kW(1600kVA) GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗: 0.075kW(100kVA);

0.24kW(500kVA);

0.32kW(630kVA);

0.63kW(1600kVA) 负载损耗:1.58kW(100kVA);

5.41kW(500kVA);

6.2kW(6300kVA);

14.5kW(1600kVA) 天津市特 变电工变 压器有限 公司

8 配电变压 器S13-M-1000 /10-0.4 容量: 1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.822kW 负载损耗:10.125kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.83kW 负载损耗:10.3kW 浙江纪元 变压器有 限公司

9 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

9 配电变压 器S(B)H15-M- 1000/10 容量: 1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.279kW 负载损耗:10.499kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.45kW 负载损耗:9.27kW 浙江纪元 变压器有 限公司

10 配电变压 器S-M.RL- 1000/10- NX2 容量:1000kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.817kW 负载损耗:10.272kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.83kW 负载损耗:10.3kW 安德利集 团有限公 司11 配电变压 器S-M.RL-500 /10-NX2 容量:500kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.462kW 负载损耗:5.389kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.48kW 负载损耗:5.41kW 安德利集 团有限公 司12 配电变压 器S-M.RL-125 /10-NX2 容量:125kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.165kW 负载损耗:1.858kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.17kW 负载损耗:1.89kW 安德利集 团有限公 司10 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位