编辑: lonven 2019-07-12

13 配电变压 器S13-M-800/

10 容量:800kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.692kW 负载损耗:7.328kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.7kW 负载损耗:7.5kW 浙江江山 变压器股 份有限公 司14 配电变压 器SH15-M(F)- 200/10G2 容量:200kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.114kW 负载损耗:2.723kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.12kW 负载损耗:2.73kW 浙江江山 变压器股 份有限公 司15 配电变压 器S13-M.R(F) -200/10G2 容量:200kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.231kW 负载损耗:2.71kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.24kW 负载损耗:2.73kW 浙江江山 变压器股 份有限公 司16 配电变压 器S13-M(F)- 200/10G2 容量:200kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.232kW 负载损耗:2.484kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.24kW 负载损耗:2.73kW 浙江江山 变压器股 份有限公 司11 序号 设备名称 型号 主要技术参数 执行标准 申报单位

17 配电变压 器SBH16-M- 1250/10 容量:1250kVA 额定电压:10kV 空载损耗:0.506kW 负载损耗:10.158kW GB20052-2013《三相配电变压器能效限定 值及能效等级》 标准指标(2级能效): 空载损耗:0.53kW 负载损耗:10.8kW 浙江江山 变压器股 份有限公 司18 配电变压 器SCBH16-500 /10 容量:500kVA ........