编辑: 丑伊 | 2019-07-12 |
1 宝应宝港经济发展有限公司:? ? 根据《建设工程质量管理条例》、《建设工程勘察设计管理 条例》、建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件 审查管理办法》的规定,受你单位委托,我机构对你单位报送的 创业园标准化厂房项目-总装车间、冲压焊接车间、涂装车间、 消防水泵房项目施工图设计文件进行了审查,形成审查意见附 后,请你单位会同相关单位认真修改、调整,并在 七 个工作日 内将修改回复意见(含变更图纸,一式五份)送我机构复审.
【回复意见格式见 http://yzkzb.com/ 下载中心――表格 下载――审查意见回复单】 二一七年三月十三日 (审查机构公章) (附11页审查意见) ?
2 ? 项目概况项目名称 创业园标准化厂房项目-总装车间、冲压焊接车间、涂装车间、消防水泵房 建设单位 宝应宝港经济发展有限公司 项目地址 宝应县 建筑总高度 13.45 M 建筑面积 56099.9 M2 建筑层数 总装车间、冲压焊接车间、涂装车间、消防水泵房地上1层 场地类别 Ⅲ类 设防烈度 七度(0.15g) 耐火等级 一级 基础形式 独基 结构体系 排架结构 送审日期 2017-3-2 勘察单位 扬州大学工程设计研究院 资质等级 乙级 设计单位 南京典筑建筑设计有限公司 资质等级 甲级 审查意见审查范围 本次审查不包含:无. 建设单位、勘 察设计企业和 注册执业人员 员以及相关人员 违反相关法 律、法规规定 的情形 无违反相关法律、法规规定的问题. 违反国家及地 方节能建筑设 计标准和节能 要求的情形 本工程建设单位提供的建筑节能设计文件基本齐 全,节能设计存在不符合《强制性条文》和强制 性标准的问题,设计应整改完善,并报我中心复 查.
3 (勘察)专业审查意见
(一)、违反 强条 之处:?
1、? 冲压焊接车间部分勘探孔深度不满足GB?50021-2001第4.1.18条第1款的要求,应 对照基础平面图进行补勘.
(二)、违反 强标 之处:?
1、? 本次报审时拟建建筑中有消防水泵房,该位置没有勘探孔.应联系业主,按GB?50021-2001?第4.1.16条要求补充勘察. 本次审查为总装车间、涂装车间、冲压焊接车间、消防水池施工图复审. 设计人 朱志林 专业负责人 朱志林 审核人 钱玉林 注册师 朱志林 执业印章号 3200022- AY001 违反强制性条文数
1 违反强制性标准数
1 审查人 潘大德 认定证书号 10161-G1001 日期审查人 认定证书号 2017-03-13
4 (建筑)专业审查意见
(一)违反 强条 之处:无
(二)违反 强标 之处: 1.?涂装车间,冲压焊接车间,总装车间? 屋面板采用金属夹芯板的芯材应为不燃材 料,应符合《建筑设计防火规范》GB?50016-2014?第3.2.17条. 2.?涂装车间,冲压焊接车间,总装车间? 钢天沟应伸缩缝,并按伸缩缝区间设溢水 口.应符合《坡屋面工程技术规程》GB?50693-2011第9.2.7,9.2.6条. 3.?消防泵房? 应按《地下工程防水技术规范》GB?50108-2008第3.1.8条要求交代防水 等级节点构造大样等.
(三)设计深度和其他问题: 1.?涂装车间火灾危险性定为丙类应有依据.核实工艺特点,各车间如存在金属打磨 抛光工艺的,其火灾危险性应按实际情况确定. 2.?地面应按GB?50037-2013要求设缝. 3.?钢天沟应有拉结加强措施,天沟板伸入屋面板下长度不应小于100mm.? 4.?消防泵房? 如地下室顶板为种植顶板,应按种植要求设计.配电应一级防水,SBS 防水层应为4+3.现有设计不满足. 5.?消防泵房? 玻璃顶应交待夹胶厚度的设计要求. 6.?核实建筑间连廊下方梁下净高度,应满足消防通道的高度要求. 7.?GB?50037-96,苏J02-2003?,苏J05-2006废止. 设计人 樊佳凌 专业负责人 张鹤 审核人 胡晓琴 注册师 张鹤 执业印章号 3203506-005 违反强制性条文数